这是一个真空泵的配电箱,电机37KW,昨天生产完后操作工忘了关机,大约在22时17分该配电箱突然起火,导致总配电室空开跳闸。大家看看是怎么回事?[ 本帖最后由 lfmqx9397 于 2011-10-19 20:04 编辑 ]
这是一个真空泵的配电箱,电机37KW,昨天生产完后操作工忘了关机,大约在22时17分该配电箱突然起火,导致总配电室空开跳闸。大家看看是怎么回事?
[
本帖最后由 lfmqx9397 于 2011-10-19 20:04 编辑 ]
12楼
首先、想问下你的电箱内部有没有接其他用电器,比如说一些大功率的电炉或白炽、日光灯等单相用电器? 二、你公司有没有合格的技能比较熟练的电工?三、原来的电箱内部是否杂乱无章,内部接线,特别是经过维修过后的箱内是不是整洁?四、近期有没有经常检查内部电器绝缘程度? 有没有查看导线接线端有没有烧焦,特别是用压线钳压接的铜接线端子有没有出现烧黑焦?通过以上逐个排除来发现问题原因。从烧坏的程度看我个人认为这应该是起由于单相对地而引发的事故,不是强烈的相间短路事故引起,或者是由于箱内可能有单相用电从中接出,零线接头不牢没接接紧而使发热严重而引起的。因为我在以前有个厂就出现过配电箱内部的零线没接好(零线上接了一大把线),发生过类似情况。
回复
13楼
配电箱的主开关居然没有跳??是不是在下班之前有人动过里面 的线 ,比如说接线没有上紧螺丝导致开关达不到动作电压才没有跳
烧了线的话 说明电机肯定是没事的
星三角接线一般是没问题 的
当然这些只是猜测 分析 你可以从这些方面着手
以后可要注意了 下班之前关掉一切电源
回复
14楼
有道理!
回复
15楼
接触器采用CJX2-8011,主线采用BVR25的。我们分析可能是热继电器的问题,因为热继电器烧损最严重,几乎被烧为灰烬。
回复
16楼
惨惨,一般是接点过热,造成绝缘损坏,进一步的相间短路弧光燃烧。可能是吧
回复
17楼
电气也有使用寿命哦,估计是使用时间太长了,每次使用前应该检查一下电机的情况
回复
18楼
还得仔细查查主回路元器件的压线螺丝的紧固是否良好
回复
19楼
原因是生产车间不经电气同意,强行用电缆沟进行排水,因有段时间排的还是热水。热气窜入一台300KW电机的自耦降压启动柜中。运行时因柜内有热量,没有发生问题。停止后柜内结露,导致控制端子短路,漏电发热,最后整个柜子烧毁。因明显二次线燃烧引起,而且故障现象清楚,所以事故分析很简单。但是生产部门领导未受到任何考核,反而电工因巡检不仔细受到考核。在大部分企业里,电气属于辅助工种,所以发言效果不大,电缆沟往往受到土建、设备的挤压,因电缆沟设计不合理造成的电气故障海了去了。电缆沟啊电缆沟,什么时候能得到重视呢?
回复
20楼
首先,非常感谢19楼的兄台热心分享你的经验及看法~同时,我也为你们打抱不平,如今的一些企业管理呀...有时真让人无语
然后,37KW的电机,电机的额定电压应该是400V的吧?(如果是110V或者其它非380~415V的电压,望LZ作出说明),在此,我就当是380三相的先吧。如果说是星角启动,貌似从图片中只见到两个接触器哦~莫非你把主接触器给省去了?只用角形与星点接触器?现在的设计极少这么做的了~况且才37KW的电机,不算大,也省不了多少!再者,你的25平的线大小没问题,接触器用80的就有点太浪费了些,计算值来看主或者角形用50的就够了,而如增大些冗余量,65的就足够了,而星点用40或者50就行(当然,此处对被烧并无直接关系,我只想提醒你的设计)
言归正传:看你的图,你的断路器好象已经跳闸了的吧?还是在烧得不象样子了相间短路之后才跳的?我怎么觉得象二次控制回路着火引起的才更有可能呢~
或者说可能你的星点接触器粘联了?
如果说地在电机运行过程中烧箱的话,端子或者线耳与导线间接触不良而导致的可能性更大些;但如果说电机已经停止了,只是本电箱的电忘记关了,那么如19楼大虾所说凝露的可能性会更大些~
还有一种并非很专业但有可能出现的猜测:你的电箱内是否放置易燃物料?又或者说你的导线为非合格产品?电柜内部布线建议采用阻燃类型的(如PVC绝缘层)绝缘导线
回复
21楼
我想应该是你的真空泵没关由于管道负压过大,而负压开工有失效,由此产生电机负载重电流过大加上线径小了些所有发热严重导致烧毁电箱
回复