这是一个真空泵的配电箱,电机37KW,昨天生产完后操作工忘了关机,大约在22时17分该配电箱突然起火,导致总配电室空开跳闸。大家看看是怎么回事?[ 本帖最后由 lfmqx9397 于 2011-10-19 20:04 编辑 ]
这是一个真空泵的配电箱,电机37KW,昨天生产完后操作工忘了关机,大约在22时17分该配电箱突然起火,导致总配电室空开跳闸。大家看看是怎么回事?
[
本帖最后由 lfmqx9397 于 2011-10-19 20:04 编辑 ]
2楼
还有杀花? 那水一个先
回复
3楼
加上控制原理图更能说明问题。
看出是主回路星点接触器上的线烧了,是在停机状态下烧的!应该可以猜到,电机肯定没事,否则不会烧线了。
原因(猜测):平时起动中接触器发生过抖动现象,本次由于二次回路不正常,停机后接触器自动吸合,Y点接触器也自动吸合,二相短路且断路器没跳(可能太大),短路电流使线发热而燃烧绝缘层。
回复
4楼
非常有实用价值,感谢楼主无私分享,真是好好感动哦非常有实用价值,感谢楼主无私分享,真是好好感动哦
回复
5楼
星点接触器上的那两根短接线并未烧坏,只是被烟熏黑了。断路器采用CDB2-125 100A,如果两相短路,应该会立即跳闸的。
[
本帖最后由 lfmqx9397 于 2011-10-21 20:48 编辑 ]
回复
6楼
见识了,谢谢。
回复
7楼
回复
8楼
回复
9楼
原因只有在现场好好查看了
为什么你的断路器完全没有起作用呢 没搞懂...........
总配电室跳闸 证明配电箱内的断路器是没有起作用了
但是看图片火势好像是很猛
想像一下 我们的箱内的导线的绝缘层为什么像是易燃材料做成的呢
不然不会火势来得这么猛烈
回复
10楼
刚才又看了下
没注意你说没有关机
那是不是没有关机导致负荷加重 发热引起的大火呢
你最好是检查一下 到设备的线路是不是也是绝缘层烧坏
反正总之一点 不管是什么原因 你的箱子控制是有问题的
因为不管怎么说 一般二次回路里面 负荷过重发热 箱内的二次线路是要过负荷断开的
我觉得 也只有这种原因可以解释 因为过负荷是 你选择的配电室的开关 选型应该是没有考虑到你的线路的保护 你可以仔细再检查一下 所以你的总配电室的开关是不会跳闸的 但是当火势越来越大是 绝缘层烧坏 电线短路时才跳的闸
回复
11楼
电机可以正常起动,但是由于
员工忘了关机,说明电机是在正常运行的情况下电箱烧掉的了。
可能是以下的见个问题了,第一接触器,第二电线,第三个是最容易放的错误了,就是接触器的螺丝有没有上紧。
楼主没有说明交流接触器是多大的,线也没有说明,还有一个问题就是接触器的螺丝有没有上紧。如果螺丝没有上紧的情况下,因接触电阻大,电流又大, 所以也会容易引起火灾的。
二次回路的问题可能性不在,因为电机在安装的时候应该试好的,可以正常起动和停止的。只是因为员工忘记了关机而引起的问题。
我想电机应该没有事,因为在电箱烧掉的时候,总的断路器也会跳闸的。
回复