【分析】星三角启动配电箱起火燃烧,大家看看是啥原因
lfmqx9397
lfmqx9397 Lv.4
2011年10月19日 20:03:03
只看楼主

这是一个真空泵的配电箱,电机37KW,昨天生产完后操作工忘了关机,大约在22时17分该配电箱突然起火,导致总配电室空开跳闸。大家看看是怎么回事?[ 本帖最后由 lfmqx9397 于 2011-10-19 20:04 编辑 ]

这是一个真空泵的配电箱,电机37KW,昨天生产完后操作工忘了关机,大约在22时17分该配电箱突然起火,导致总配电室空开跳闸。大家看看是怎么回事? 20111018.jpg 20111018.jpg

[ 本帖最后由 lfmqx9397 于 2011-10-19 20:04 编辑 ]

20111018.jpg


20111018(001).jpg


20111018(002).jpg

免费打赏
友佑
2011年10月19日 22:27:49
2楼
还有杀花? 那水一个先
回复
lingxuct
2011年10月20日 08:34:50
3楼
加上控制原理图更能说明问题。

看出是主回路星点接触器上的线烧了,是在停机状态下烧的!应该可以猜到,电机肯定没事,否则不会烧线了。

原因(猜测):平时起动中接触器发生过抖动现象,本次由于二次回路不正常,停机后接触器自动吸合,Y点接触器也自动吸合,二相短路且断路器没跳(可能太大),短路电流使线发热而燃烧绝缘层。
回复
jsp6461
2011年10月20日 16:11:50
4楼
非常有实用价值,感谢楼主无私分享,真是好好感动哦非常有实用价值,感谢楼主无私分享,真是好好感动哦
回复
lfmqx9397
2011年10月20日 22:14:09
5楼
星点接触器上的那两根短接线并未烧坏,只是被烟熏黑了。断路器采用CDB2-125 100A,如果两相短路,应该会立即跳闸的。

[ 本帖最后由 lfmqx9397 于 2011-10-21 20:48 编辑 ]
回复
erya
2011年10月21日 10:56:53
6楼
见识了,谢谢。
回复
k523850972
2011年10月21日 10:59:26
7楼
回复
zzsstaiquanhu
2011年10月21日 11:34:07
8楼
有待学习
回复
cstllw
2011年10月21日 14:44:47
9楼
原因只有在现场好好查看了

为什么你的断路器完全没有起作用呢 没搞懂...........

总配电室跳闸 证明配电箱内的断路器是没有起作用了
但是看图片火势好像是很猛
想像一下 我们的箱内的导线的绝缘层为什么像是易燃材料做成的呢
不然不会火势来得这么猛烈
回复
cstllw
2011年10月21日 14:53:48
10楼
刚才又看了下

没注意你说没有关机
那是不是没有关机导致负荷加重 发热引起的大火呢
你最好是检查一下 到设备的线路是不是也是绝缘层烧坏

反正总之一点 不管是什么原因 你的箱子控制是有问题的

因为不管怎么说 一般二次回路里面 负荷过重发热 箱内的二次线路是要过负荷断开的

我觉得 也只有这种原因可以解释 因为过负荷是 你选择的配电室的开关 选型应该是没有考虑到你的线路的保护 你可以仔细再检查一下 所以你的总配电室的开关是不会跳闸的 但是当火势越来越大是 绝缘层烧坏 电线短路时才跳的闸
回复
kw408
2011年10月21日 18:45:11
11楼


电机可以正常起动,但是由于 员工忘了关机,说明电机是在正常运行的情况下电箱烧掉的了。
可能是以下的见个问题了,第一接触器,第二电线,第三个是最容易放的错误了,就是接触器的螺丝有没有上紧。
楼主没有说明交流接触器是多大的,线也没有说明,还有一个问题就是接触器的螺丝有没有上紧。如果螺丝没有上紧的情况下,因接触电阻大,电流又大, 所以也会容易引起火灾的。
二次回路的问题可能性不在,因为电机在安装的时候应该试好的,可以正常起动和停止的。只是因为员工忘记了关机而引起的问题。
我想电机应该没有事,因为在电箱烧掉的时候,总的断路器也会跳闸的。
回复