这是一个真空泵的配电箱,电机37KW,昨天生产完后操作工忘了关机,大约在22时17分该配电箱突然起火,导致总配电室空开跳闸。大家看看是怎么回事?[ 本帖最后由 lfmqx9397 于 2011-10-19 20:04 编辑 ]
这是一个真空泵的配电箱,电机37KW,昨天生产完后操作工忘了关机,大约在22时17分该配电箱突然起火,导致总配电室空开跳闸。大家看看是怎么回事?
[
本帖最后由 lfmqx9397 于 2011-10-19 20:04 编辑 ]
22楼
回复
23楼
用交流接触器,有条件的每个月都要把桩头螺丝紧一下!
回复
24楼
楼主 注意没有 你那个星型短接 的接触器加延时啊 这个肯定不对啦 ,延时一般在主接触器,可以断定楼主二次没有经过检验出厂,是不合格的产品
回复
25楼
我们厂以前也有过烧电箱的事故:55KW电机的空压机正在运行中,电箱烧起来才发现,并拉掉电房总开关,待火灭烟尽后,查看现场,电箱内电箱至电机的线严重烧毁。电机没事,无烧痕,明显发热烫手。分析原因,就是接点过热,造成绝缘损坏,进一步的相间短路弧光燃烧。
回复
26楼
一句话:平时维护检查没到位!
回复
27楼
嗯 楼上说的对!电气就是要平时注意加强管理和维护,这一点最主要。可是我们有些值班电工往往忽略维护这一点,即使巡查也是敷衍了事,一定要认真巡查和维护。
回复
28楼
在星点接触器上装空气延时头,延时启动主接触器,电路设计应该是没问题的,我们已经用了好几年了。
[
本帖最后由 lfmqx9397 于 2011-10-25 18:35 编辑 ]
回复
29楼
热机没动作啊?
回复
30楼
接点过热,造成绝缘损坏,进一步的相间短路弧光燃烧
回复
31楼
1、是你热继的原因。
2、有可能就是现场时间长,灰尘比较多。也有可能你的线接虚了。长时间发热,烧毁。
回复