【分享】刚到场的一组配电柜,欢迎批评指正
一枕黄粱
2011年10月19日 19:44:15
只看楼主

刚到场的一组配电柜图片,欢迎批评指正[ 本帖最后由 fjhdn1776 于 2011-10-19 20:09 编辑 ]

刚到场的一组配电柜图片,欢迎批评指正

[ 本帖最后由 fjhdn1776 于 2011-10-19 20:09 编辑 ]

2011-10-17_16-46-35_552.jpg


2011-10-17_16-52-09_796.jpg


2011-10-17_16-53-43_511.jpg


2011-10-17_16-52-01_570.jpg


2011-10-17_16-46-46_741.jpg

免费打赏
aascdeee34
2011年10月22日 22:58:18
52楼
还可以。还得慢慢加
回复
liqing1236
2011年10月23日 09:37:18
53楼
我认为不规范,一次线都没有分相色热缩管。计量表没有孤立一个柜。计量二次线没分色线,黄(A相)、绿(B相)、红(C相)、蓝(N零)。
回复
majiasigongzi
2011年10月23日 14:36:55
54楼
怎么说呢?无章可循
回复
铁牛66
2011年10月23日 14:52:32
55楼
楼主这应该还是个半成品吧!
回复
sghxdq
2011年10月23日 15:29:39
56楼
一般情况,算不上精品。
回复
zxd8083
2011年10月23日 16:28:55
57楼
工艺很难一般,二次线很乱工艺差
回复
tiantian99607
2011年10月23日 17:24:11
58楼
我认为不规范,一次线都没有分相序,套热缩管。计量表没有孤立一个柜,对校表,抄表都造成安全隐患,计量二次线没有端子排,没分色线,标示,很混乱。
回复
woshiyu168
2011年10月23日 21:42:41
59楼
看着线排有点乱啊,说实话啊,做的很一般啊
回复
wyan2011
2011年10月23日 23:03:39
60楼
不咋地,不复合规范,应该不是正规厂家组装的
回复
shell207
2011年10月24日 08:24:04
61楼
谁说大厂干不了这种事?
回复