【分享】刚到场的一组配电柜,欢迎批评指正
一枕黄粱
2011年10月19日 19:44:15
只看楼主

刚到场的一组配电柜图片,欢迎批评指正[ 本帖最后由 fjhdn1776 于 2011-10-19 20:09 编辑 ]

刚到场的一组配电柜图片,欢迎批评指正

[ 本帖最后由 fjhdn1776 于 2011-10-19 20:09 编辑 ]

2011-10-17_16-46-35_552.jpg


2011-10-17_16-52-09_796.jpg


2011-10-17_16-53-43_511.jpg


2011-10-17_16-52-01_570.jpg


2011-10-17_16-46-46_741.jpg

cxr1999
2011年10月20日 10:14:49
2楼
一次线工艺尚可,但无相标,二次线工艺一般,不是太好,整体一般。
回复
wangbk8660
2011年10月20日 10:18:16
3楼
个人认为一般,二次线有点乱,感觉不少很整洁
回复
wangbk8660
2011年10月20日 10:20:28
4楼
刚才错了一个字是“不是很整洁”,而不是“不少很整洁”。
回复
feidankt66
2011年10月20日 10:20:30
5楼
一次工艺不美观整齐,二次也是这样的毛病;估计是小厂干的。
回复
sunnyljc
2011年10月20日 10:39:36
6楼
1、总断路器上口没有过渡铜排,给施工方压线造成不方便。
2、电压信号取点应该在铜排上打个小孔
3、二次回路应加上熔断器及电流端子排
4、电度表下应用个电度表专用接线盒,图中所用的软线及颜色不标准
5、微断上方也应加上相序套或黄腊管
6、铜排及二次线工艺有待提高
希望多来论坛看看高手是怎么做的, 大家共同努力提高成套的整体水平
回复
georgehily
2011年10月20日 10:57:56
7楼
各处具体标注不明显
二次线不整齐
回复
guojian9084
2011年10月20日 11:07:32
8楼
电度表和电流表每相可以共用1个互感器
回复
guojian9084
2011年10月20日 11:08:04
9楼
而且没有采用电流端子
回复
clw123456
2011年10月20日 11:27:50
10楼
学习,大家提出的问题很受教育
回复