2012年案例下午第17题个人意见,欢迎大家批评指正。
wxwfy
wxwfy Lv.7
2012年10月10日 22:10:40
只看楼主

本题个人认为应该按小区的低位贮水池考虑,因题目的关键性词汇为“某居住小区高区”,如为“某建筑高区”,则认为是建筑物的低位贮水池。根据GB50015-2003(2009年版)第3.7.2条规定,小区低位贮水池, 小区生活用贮水池的有效容积应根据生活用水调节量和安全贮水量等确定,注意里面说明要考虑安全贮水量,根据条文说明:生活用水的调蓄贮水量仍保留原规范规定;安全贮水量考虑因素:一是最低水位不能见底,需留有一定水深的安全量,一般最低水位距池底不小于 0.5m 。

本题个人认为应该按小区的低位贮水池考虑,因题目的关键性词汇为“某居住小区高区”,如为“某建筑高区”,则认为是建筑物的低位贮水池。
根据GB50015-2003(2009年版)第3.7.2条规定,小区低位贮水池, 小区生活用贮水池的有效容积应根据生活用水调节量和安全贮水量等确定,注意里面说明要考虑安全贮水量,根据条文说明:生活用水的调蓄贮水量仍保留原规范规定;安全贮水量考虑因素:一是最低水位不能见底,需留有一定水深的安全量,一般最低水位距池底不小于 0.5m 。
第一种可能:按题意,算的有效水深为:253.3*0.15/(5*4)=1.9m,如考虑高度包括最高水位与池顶部的距离,需要加上图中的0.2m,则的贮水池的高度为1.9+0.2+0.5=2.6m,无答案。
第二种可能:如按题意为有效高度理解,则应为1.9+0.5=2.4m,C为正确答案。
第三种可能:根据GB50015-2003(2009年版)第3.8.6条规定:吸水管喇叭口至池底的净距,不应小于 0.8 倍吸水管管径,且不应小于 0.1m。及3.8.7条规定:喇叭口低于水池最低水位的距离不宜小于 0.3m 。则水池总高度为1.9+0.2+0.1+0.3=2.5m,D为正确答案。
无论根据3.7.2条或3.7.3条,用最高日用水量乘以一定的比例(15%或20%),计算出来的都是有效容积或者是有效容积的组成部分,所以用253.3*20%/(4*5)=2.53,选D的做法,个人认为是一定错误的,因为这个对应的是有效容积,一定要加0.2,如按此思路做应为2.73m。还有,就是如果舍掉了2.53后的0.03这个数值,则贮水容积会少20*0.03=0.6立方米,这个数值,个人认为有点偏大,不应舍弃。所以本题不能以建筑内的贮水池的计算方法计算。
综上所述,个人认为,本题一定按照小区的贮水池进行计算,因规范上讲一般不小于0.5m(一般不小于就是可以小于),但是如果满足了吸水喇叭口的吸水安全要求,个人认为就可以满足可靠性的要求了,且题目中特意给出了吸水喇叭口(用字特意标出来,个人认为有引导的倾向)按第三种可能进行计算,此题D为正确答案。
发个牢骚,我考试的时候刚开始算的是D,后来感觉不对,选了A。
希望大家多发表意见啊。
waglnts
2012年10月10日 23:45:51
2楼
就是按第三种选D啊,别想那么多,另外很同情你。
回复
静心求索
2012年10月11日 09:10:17
3楼
佩服楼主的精神,可能出题的不严谨性,因为今年刚换了出题老师,明年就好多了!
回复