蒸汽管网抢修维护提前停汽工作法,请各位批评指正
青岛李宗荣
2013年01月21日 19:29:04
来自于采暖供热
只看楼主

本帖最后由 janco008 于 2013-2-22 10:52 编辑 蒸汽管网抢修维护提前停汽工作法  蒸汽管网每年在抢修和维护、停汽的过程中大量的蒸汽被泄压时浪费。产生巨大的网损。我们可以根据停汽的区域范围、用户的使用压力、温度、流量,使用性质采取提前控制主阀门压力的方法,对于工业生产用户的生产性质和工艺要求,只能和用户协商确定停汽的确切时间。由于工业用户的生产工艺对蒸汽的压力、温度、流量有严格的要求,如果关闭阀门过早会导致工业用户的生产过程中造成损失。关闭过晚会给我们因管网泄压造成大量的网损,同时加长了泄压时间,减少了抢修、维护的时间。我们只能采取压力监控的办法,即派专人去工业用户监控表前压力达到用户用汽压力标准,来控制总阀门的关闭标准,同时通知工业用户开启减压阀的旁路控制压力,当表前的压力降到工业用户的工作压力标准时,通知工业用户完全打开减压阀系统的旁路,一直到用户使用到协商的时间,关闭主蒸汽阀门然后开始泄压有效的减少蒸汽的泄压排放引起的网损、也减小了泄压时产生的噪音,同时增加了抢修维护的时间。对于采暖用户根据所用的流量进行提前停汽,一直到用户使用完毕压力同时也同步降完,即可保证用户的用汽时间又可最大程度上减少网损

本帖最后由 janco008 于 2013-2-22 10:52 编辑

蒸汽管网抢修维护提前停汽工作法
  蒸汽管网每年在抢修和维护、停汽的过程中大量的蒸汽被泄压时浪费。产生巨大的网损。2013年02月02日 18:11:52
2楼
蒸气减压阀是很紧密的阀门产品吧:)
回复
青岛李宗荣
2013年02月21日 19:37:21
3楼
蒸汽减压阀是每个蒸汽用户都使用的设备。可不是广告呀。这工作法是我多年来积累的工作经验,提供给各位借鉴,希望各位批评指正。
回复