工业厂区蒸汽管网可以放入管廊吗?
revdv1
revdv1 Lv.2
2017年06月21日 12:19:18
来自于采暖供热
只看楼主

厂家要求放入混凝土管的管廊,从锅炉接出的蒸汽管和冷凝水管可以一起放入吗?蒸汽管是否需要排气阀,疏水器,补偿器?如果需要如何放入管廊如果蒸汽管和冷凝水管一起放入,是否需要疏水器排水?放气阀放气?这样在管廊里如何实现?



厂家要求放入混凝土管的管廊,从锅炉接出的蒸汽管和冷凝水管可以一起放入吗?蒸汽管是否需要排气阀,疏水器,补偿器?如果需要如何放入管廊

如果蒸汽管和冷凝水管一起放入,是否需要疏水器排水?放气阀放气?这样在管廊里如何实现?

revdv1
2017年06月22日 18:19:48
2楼
自顶一下 看一看
回复
waj6262
2017年06月23日 14:09:44
3楼
蒸汽管道进入综合管廊需单独设仓。
回复
cwen1196
2017年06月23日 19:30:27
4楼
waj6262 发表于 2017-6-23 14:09 蒸汽管道进入综合管廊需单独设仓。多谢 但是蒸汽管不需要排潮吗 可以做管廊里吗?排哪里? 或者一段不做管廊 排水?
回复
cwen1196
2017年06月23日 19:33:20
5楼
waj6262 发表于 2017-6-23 14:09 蒸汽管道进入综合管廊需单独设仓。因为厂家想用自己生产的圆形混凝土管 单独设仓的话 补偿弯管怎么做? 原来打算做个贴壁的圆弧 补偿弯管也要做到单独仓里吗最后在问下,蒸汽不进管廊,直埋需要注意什么感谢!
回复
小小兵
2017年06月26日 16:32:40
6楼
没有那么复杂,该怎么设置就这么设置阀件。只是要考虑蒸汽管道应力计算
回复
怎么起名呢
2017年06月27日 11:27:45
7楼
好资料!好资料!
回复
怎么起名呢
2017年06月27日 11:27:59
8楼
好资料好资料!
回复
勇者无疆
2017年07月04日 08:45:33
9楼
1.你的混凝土管廊多大,
2、蒸汽管路需要有疏水阀,伸缩节
如果管廊不够大,就无法维修这些