刚到场的一组配电柜图片,欢迎批评指正[ 本帖最后由 fjhdn1776 于 2011-10-19 20:09 编辑 ]
刚到场的一组配电柜图片,欢迎批评指正
[
本帖最后由 fjhdn1776 于 2011-10-19 20:09 编辑 ]
12楼
只看铜排的表面处理上,也能看出这个小厂的水平,工艺很重要啊!
回复
13楼
还算是比较好的山寨吧!
回复
14楼
1、总断路器上口没有过渡铜排,给施工方压线造成不方便。
2、电压信号取点应该在铜排上打个小孔
3、二次回路应加上熔断器及电流端子排
4、电度表下应用个电度表专用接线盒,图中所用的软线及颜色不标准
5、微断上方也应加上相序套或黄腊管
6、铜排及二次线工艺有待提高
7.塑壳断路器的排弯的太上面导致电气间隙距离不够,应套热塑管
回复
15楼
要我说 存在严重的问题
1、母排孔错了 是后来不起来的
2、。。。。。。。。。。
回复
16楼
回复
17楼
估计是小厂干的
回复
18楼
貌似铜牌上没有做热缩套管,感觉安全方面欠缺。
回复
19楼
1、所有分支排没有加热缩管
2、电流互感器用3只就行,电流显示和电度表串联起来
3、一次回路用铜排应该贴色标或用黄绿红线
4、元器件布置应考虑飞弧,不是所有塑壳都是零飞弧的
5、安全距离
6、零地排在哪?
7、工艺只能说一般
回复
20楼
总体感觉很差,铜排及微断上无相序,布置零乱。开关竖向排布更好。
回复
21楼
什么年代啊?还在有那么老式的柜子啊?