刚到场的一组配电柜图片,欢迎批评指正[ 本帖最后由 fjhdn1776 于 2011-10-19 20:09 编辑 ]
刚到场的一组配电柜图片,欢迎批评指正
[
本帖最后由 fjhdn1776 于 2011-10-19 20:09 编辑 ]
42楼
1、总断路器上口没有过渡铜排,给施工方压线造成不方便。
2、电压信号取点应该在铜排上打个小孔
3、二次回路应加上熔断器及电流端子排
4、电度表下应用个电度表专用接线盒,图中所用的软线及颜色不标准
5、微断上方也应加上相序套或黄腊管
6、铜排及二次线工艺有待提高
回复
43楼
经大家这么一说,柜子做得确实不咋地,学习了。。。
回复
44楼
呵呵呵呵呵呵呵呵。
其实他们说的也不是都对的,我查过了,互感器电流表电度表不可以共用的。会有微小差别,但是万无一失还是不要共用的好。还有这个柜子里面的互感器是用在电度表和前面指示灯上的吧。
他这种断路器是怎样灭弧的呢?还真是奇怪。没有明显的灭弧装置。
设备柜来说不一定要有熔断器吧。关键是看这个开关是否有过电流保护功能。
回复
45楼
咳,是电流表,3个电流表,一个电压表,一个三相开关。没指示灯
回复
46楼
我看可以,一分价钱一分货
回复
47楼
蛮乱的 新手做的吧
回复
48楼
一:没套绝缘套管,这么密的断路器应该套上绝缘套管.
二:母排应该是50*5的吧,应该是要二个孔的.
回复
49楼
回复
50楼
断路器有点挤,散热不好
回复
51楼