我学暖通没多久,在做地下车库时遇到了问题。换气次数到底怎么定,相关的规范或者技术措施是哪些,哪几条?烦请前辈指点!
我学暖通没多久,在做地下车库时遇到了问题。换气次数到底怎么定,相关的规范或者技术措施是哪些,哪几条?
烦请前辈指点!
2楼
2009技措4.3节汽车库通风这一节已经说得非常清楚了,楼主自己看吧。
回复
3楼
通风换气,4次/h,排烟,6次/h
回复
4楼
我学暖通更没多久,我想问一下排烟量按6次换气计算的话,是按一个防烟分区还是一个防火分区来计算?
回复
5楼
排烟6次;排风4次,层高高于3m按3米算,基本是排烟量的一半。
回复
6楼
按防烟分区来算
回复
7楼
防烟分区的面积乘以层高,再乘6,就是排烟风量。排风量可考虑与排烟量相同。
回复