120m长钢管焊接后吊装可行吗,接口会不会爆
q1060456164
2011年10月18日 22:59:42
只看楼主

120m长钢管焊接后吊装是否可行,,现场我们将用几台机一起吊,不过我担心起吊时各吊机提升很难控制一致,那接口就很可能会爆掉了。那我想在钢管与钢丝绳之间加一横杆以保持其整体性,不知这样是否可行,有木有高人做过之类的,还望指教。。

120m长钢管焊接后吊装是否可行,,现场我们将用几台机一起吊,不过我担心起吊时各吊机提升很难控制一致,那接口就很可能会爆掉了。那我想在钢管与钢丝绳之间加一横杆以保持其整体性,不知这样是否可行,有木有高人做过之类的,还望指教。。
免费打赏
tjy200011
2011年10月20日 16:36:05
12楼

支持这样做法,比较保险
回复
tjy200011
2011年10月20日 16:37:14
13楼
120m长钢管焊接后吊装可行吗,接口会不会爆 - 市政给排水 - 给排水工程 - 给排水论坛 - 土木在线论坛
http://bbs.co188.com/content/91_4171505_1.html?spreaduser=szq4119
回复
wan049049
2011年10月20日 22:02:13
14楼
这么长的管道确实需要加强焊接部位的强度,不然吊车配合不好,就影响焊接口的强度了……
回复
sea0162
2011年10月21日 10:47:53
15楼
措施得当,应该是可以的,见过别人那么做的。