有时候建筑房间布局比较没规律,没有可能同一层上面每个消火栓都由不同的立管来接,立管不好设太多,那一根消防立管在每层上的支管最多可以接几个消火栓。

有时候建筑房间布局比较没规律,没有可能同一层上面每个消火栓都由不同的立管来接,立管不好设太多,那一根消防立管在每层上的支管最多可以接几个消火栓。
免费打赏
snow_168
2007年02月11日 13:07:41
12楼

严重的不同意呀!我想楼主谈论的是:一根消防立管在每层上的支管最多可以接几个消火栓?答案:只能是1个(双阀双口消防栓除外)。
还有其他朋友讨论的:同层1个立管上可以接几个消防栓的问题。按消防规范,在立管数大于3根时,才可以在同一立管同层接2个消防栓,接入点上下错开即可。接消防栓的支管上宜加阀门。
回复
zhaogaowei
2009年07月08日 09:23:02
13楼
说话必须严密,技术问题什么应该呀,什么可能呀 ,就不要说了,不懂装懂,兰色的风这点做得很好。
回复
爱画图真是太好
2009年07月08日 23:35:24
14楼



同意,不过还想补充一点,若接的两个消火栓是在不同的防火分区的话,有待考虑。
回复
lr20032004
2009年07月09日 10:54:03
15楼
本人觉得每个消火栓都应该保证2路成环状供水,可以设想:一层的消火栓立管接的消火栓越多,可靠性越差,假如你接了2个消火栓,那么末端消火栓与第一个消火栓之间就只有一根供水管,这根供水管一旦出现故障,那么末端消火栓就等同报废,同理,接的消火栓越多,后面的消火栓的安全性越差,所以,我认为:一个消火栓立管每层应该只接一个。(另注明:规范中规定一些简单、条件有限的建筑,消防要求可以是枝状,此处不做讨论)。