版主,天正代表,我在用天正消火栓压力及保护半径计算时,发现问题,见图09版技术措施,16米水柱,流量是5.7,栓口压力算下来是24m,与天正计算不同,请解决
版主,天正代表,我在用天正消火栓压力及保护半径计算时,发现问题,见图
09版技术措施,16米水柱,流量是5.7,栓口压力算下来是24m,与天正计算不同,请解决
2楼
怎么没人回复呢?版主,飞扬呢?
回复
3楼
楼主我来回答你的问题 您看的是 技术措施 226页的表格吗
看到这个表格 我也很纠结 他的数字 我也很惆怅
与众位水友导论一下 天正的算法 按照您 图中 所说 13米充实水柱 并且 喷嘴直径为 19mm 水龙带长度 25m,材料 衬胶 按照上述已知条件 我做了一道计算题 具体 如下面图片所示: 里面计算结果即为天正思路 请看
回复
4楼
V5,支持一下
回复
5楼
我来回复一下,
这问题就是出在水枪充实水柱的压力和流量数据不同上。技术措施和白皮手册上,是以表的形式给出,是一样的表。
天正的计算方法,应该是参照建筑给水排水工程,王增长第五版,里的关于水枪充实水柱压力和流量计算公式。
但两者得出的数据却有些不同。其实都没什么对错之分,都是不同人实验出来的数据,水头损失都还有好几个计算公式呢,都是实验公式,可能不同环境不同方式导致了数据的不同。
天正版主好认真,赞一个!
回复
6楼
措施上的数据只是大致计算结果,可以粗略估算一下。。
回复
7楼
贴上图来看看
回复
8楼
了解了,主要差别就在由充实水柱计算喷嘴处压力的系数上了,技术措施没有给出计算公式,王增长编的《建筑给水排水工程》给处了由充实水柱计算喷嘴处压力的公式,那么再接着讨论一个问题,考注册时,按哪个来计算是合适的??
回复
9楼
我好象看到AD值为0.0712
回复