嵌固端的确定
被抛弃的小孩
2011年10月14日 20:11:58
只看楼主

嵌固端的确定十分重要。作为施工方,我要求设计在施工图中注明嵌固部位在哪。因为这关系到柱箍筋在嵌固部位的加密长度。本人入行不久,没办法靠自己判断设计的嵌固端在什么位子。如有高招,请教下!谢谢

嵌固端的确定十分重要。
作为施工方,我要求设计在施工图中注明嵌固部位在哪。因为这关系到柱箍筋在嵌固部位的加密长度。
本人入行不久,没办法靠自己判断设计的嵌固端在什么位子。如有高招,请教下!谢谢
免费打赏
akrose
2011年10月14日 20:55:18
2楼
现在11G101已经实行了,要求设计在层高表下面注明嵌固端位置。如果设计没写,问他们好了。要去直接判断的话,那也是通过看计算书去判断,图面上无法判断(即使做180以上的板也不一定是嵌固端)。而且这不是施工方可以承担的责任,别往自己身上揽。
如果设计拒绝回答,那么地下室和一层全部按1/3加密是没错的。

[ 本帖最后由 akrose 于 2011-10-14 21:05 编辑 ]
回复
tt-ljq
2011年10月15日 10:41:23
3楼
人家设计图纸有加密长度的吧大哥
回复

相关推荐