江苏盐城项目,地上28层楼梯间和前室能自然排烟,地下室消防电梯前室怎么办?
zhumb
zhumb Lv.3
2011年10月14日 14:13:51
来自于通风排烟
只看楼主

地上防烟楼梯和合用前室可以自然排烟,地下室那段楼梯应该是可以按封闭楼梯间设计吧,地下室消防电梯前室怎么办?消防电梯可否不到地下室,如果不到地下室,那地下室就不用送风了,谢谢。

地上防烟楼梯和合用前室可以自然排烟,地下室那段楼梯应该是可以按封闭楼梯间设计吧,地下室消防电梯前室怎么办?消防电梯可否不到地下室,如果不到地下室,那地下室就不用送风了,谢谢。
免费打赏
toplhc
2011年10月14日 20:57:05
2楼
跟建筑专业商量,消防电梯能否不下地下室。这个得建筑说了算。

对于我们专业可以掌握的一点经验就是,如果有客梯,也有消防梯,这种情况不下的居多;如果客梯兼消防梯,下的概率就较大。没有一定,以建筑专业设置为准。
回复
cnbbzz
2011年10月14日 20:58:44
3楼
如果是住宅,地下可以什么都不做,请认真阅读江苏省住宅设计标准。
回复
yinhuixiayan2004
2011年10月17日 14:23:48
4楼
其它地方审图也能通过吗,