22楼
闸阀是检修用的,现在就是对的了。
回复
23楼
软管连接的污水泵不用配管上不用加软接了,没有必要,也起不到作用,要是硬链接或者自藕的应该加软接,污水泵应该在泵坑内固定,本人认为在泵坑软管和管道连接后就可以在坑侧壁做固定支架了,参照图集来做,附图中有图集照片
[
本帖最后由 gps_bjbean 于 2011-10-12 17:29 编辑 ]
回复
24楼
水泵连一个提升链都没有设置,检修或故障时怎么提上来?用电缆么?亦或是软管呀!请予以充分考虑!总之,不咋的!
回复
25楼
1、水泵一种是带自偶装置的,这种是不带自偶装置的(只能用软连接);
2、卡箍最好靠上一点,好检修,一般验收没有人注意;
3、地面上的管最好离地面一点,用角钢类的支架固定;
4、电缆要固定一下,液位器要使其漂浮范围不碰到其他物体设备;
5、控制箱制造的有点差,电管在出地面时最好做一个砂浆小保护台,管口要带护口(同时用防火泥封堵);
仅供参口,略懂一点,凑点分数
回复
26楼
阀门前要加压力表
回复
27楼
先看看,学习一下
回复
28楼
1、水泵本体没有固定,一旦启动容易惯性摔倒。
2、水位浮球没有按高水位或低水位高度固定。这样不容易控制水位在安全的范围内。
3、塑料软管与镀锌管的接口管箍是一般镀锌的,是不行的,污水池里德污水很快就要把你装的管箍腐蚀掉。
回复
29楼
下面有没有加个过滤网呢,垃圾吸进去很难清理。 不知道你选的什么阀门啊 小心堵塞在里面很麻烦的呀
回复
30楼
止回阀离泵出口太远,止回阀和切断阀之间应留一段短管加装泄压阀以防止检修闸阀时憋压喷出,管道支架做的不合理,没有承重架,导向架太多了,一般DN50的立管最大跨距是5m,污水管道一般用焊接钢管,镀锌管常用于sevice water或者仪表风,橡胶软管我觉得都不用做,因为有两个弯头连接,在沉降不严重的室内,这点应力完全可以通过弯头借掉
回复
31楼
关键是做好安全防护措施,如安装隔离变压器等漏电措施
回复