本人做的排污泵现场,求批评指正
pengwenchao911
2011年10月10日 19:31:27
来自于工地图片
只看楼主

下面班组做的排污泵!多批评指正一下!

下面班组做的排污泵!多批评指正一下!

IMG_3883.JPG


IMG_3898.JPG


IMG_3894.JPG


IMG_3895.JPG


IMG_3892.JPG

免费打赏
装甲车
2011年10月12日 07:48:33
12楼
液位的浮漂应当加以固定:离水泵保持一定距离。否则容易因泵的吸力造成液位失真或不起作用。
回复
mygps888
2011年10月12日 07:50:52
13楼
有点懒省事,污水坑怎没保护盖呢,软接管比较新鲜,值得学习。
回复
装甲车
2011年10月12日 08:01:47
14楼
楼主:你的照片上的止回阀和闸阀好像是安装反个了吧——好像应当是水泵-闸阀-止回阀的顺序吧。
回复
yysahr
2011年10月12日 08:28:03
15楼
你的软管似乎太短了,检修时不太容易拿上来啊
回复
寒冬
2011年10月12日 08:39:43
16楼
做得不错,软连接做得都比较到位,我们公司管道要求用焊接钢管,可以节省一部分投资,而图片用的镀锌钢管!
回复
kangyuehui
2011年10月12日 10:31:03
17楼
感觉施工比较粗糙:
第一、浮球阀固定不是太好,实际运行时可能拌住,不能正常启停。
第二、建议改焊接钢管。
第三、坑内用不锈钢波纹管,上边还用橡胶软接,有点浪费。卡箍接很容易出问题。
第四、坑内垃圾较多,施工前一定要清理干净,最好在坑盖施工完毕后安装。
回复
isky
2011年10月12日 10:41:18
18楼
歪歪扭扭,太粗糙了。另外出水横管需要埋在地平下吧。这样做太难看了~
回复
szxcws
2011年10月12日 10:50:17
19楼
细节处欠考虑,管材使用不当,长时间使用还出问题,前面同志提出的蛮适当
回复
zh0708
2011年10月12日 14:33:09
20楼
感觉施工比较粗糙:
第一、浮球阀固定不是太好,实际运行时可能拌住,不能正常启停。
第二、建议改焊接钢管。
第三、坑内用不锈钢波纹管,上边还用橡胶软接,有点浪费。卡箍接很容易出问题。
第四、坑内垃圾较多,施工前一定要清理干净,最好在坑盖施工完毕后安装。
回复
korterry
2011年10月12日 14:52:41
21楼
没有采用自耦连接,日后检修很不方便。
回复