筒仓滑模照片-学习,中国特色的施工
宇宙岛
宇宙岛 Lv.6
2011年09月30日 11:27:25
来自于工地图片
只看楼主

这是一个筒仓在滑模,6联体,高40米,壁厚300mm;出现这种现象的主要原因:随着高度上升,混凝土跟不上,时间太长;浇筑一圈砼没有闭合,砼已经终凝,拉裂;掉入库壁内的干砼块没有及时清理造成的。监理懵懵懂懂,没有任何处理意见,未做任何处理。请大家说说,这样以后会出问题吗?是不是需要时间检验一下?经验是从失败中总结的;如果这样都没有问题,那规范和标准是不是骗人的。是不是以后的工作,步子可以迈大一点?

这是一个筒仓在滑模,6联体,高40米,壁厚300mm;
出现这种现象的主要原因:随着高度上升,混凝土跟不上,时间太长;浇筑一圈砼没有闭合,砼已经终凝,拉裂;掉入库壁内的干砼块没有及时清理造成的。
监理懵懵懂懂,没有任何处理意见,未做任何处理。
请大家说说,这样以后会出问题吗?
是不是需要时间检验一下?
经验是从失败中总结的;如果这样都没有问题,那规范和标准是不是骗人的。
是不是以后的工作,步子可以迈大一点?

image002.jpg


image004.jpg


image006.jpg

免费打赏
三宝牛图
2011年10月11日 17:01:18
12楼
我来学习学习
回复
tshasww
2011年10月11日 17:22:43
13楼
这……第一次见到
回复
z840303029
2011年10月11日 19:49:40
14楼
天哪,什么玩意,,,,,质量呢
回复
icemanguc
2011年10月11日 20:08:37
15楼
值得思考啊啊
回复
taiwaivan
2011年10月11日 20:10:09
16楼
这个应该是钢筋绑扎太慢,混凝土浇筑不及时造成的吧.我们工地也这样,最后也验收合格了....
回复
qunzi_aifei0527
2011年10月11日 21:55:37
17楼
提高施工队伍素质,管理也有不可推卸的怎样,安全第一!
回复
zhanjianxi
2011年10月11日 23:07:37
18楼
如此滑膜不堪入目
回复
guoziwy520
2011年10月12日 08:18:41
19楼
真的不敢看
回复
mxk80
2011年10月12日 08:55:15
20楼
看样子修补一下还能过关!
回复
饭冰冰凉
2011年10月12日 09:26:06
21楼
如果高度太高,可以加大混凝土的泵送压力,同时适当的调整配合比,调整凝结时间应该能减小出此类问题。