这是一个筒仓在滑模,6联体,高40米,壁厚300mm;出现这种现象的主要原因:随着高度上升,混凝土跟不上,时间太长;浇筑一圈砼没有闭合,砼已经终凝,拉裂;掉入库壁内的干砼块没有及时清理造成的。监理懵懵懂懂,没有任何处理意见,未做任何处理。请大家说说,这样以后会出问题吗?是不是需要时间检验一下?经验是从失败中总结的;如果这样都没有问题,那规范和标准是不是骗人的。是不是以后的工作,步子可以迈大一点?
这是一个筒仓在滑模,6联体,高40米,壁厚300mm;
出现这种现象的主要原因:随着高度上升,混凝土跟不上,时间太长;浇筑一圈砼没有闭合,砼已经终凝,拉裂;掉入库壁内的干砼块没有及时清理造成的。
监理懵懵懂懂,没有任何处理意见,未做任何处理。
请大家说说,这样以后会出问题吗?
是不是需要时间检验一下?
经验是从失败中总结的;如果这样都没有问题,那规范和标准是不是骗人的。
是不是以后的工作,步子可以迈大一点?
22楼
砸了 从新浇筑吧
回复
23楼
加强施工班组的技术力量和素质 加大管理力度
对混凝土塌落度进行控制 调整凝结时间
木工装模要加强强度和刚度的控制
回复
24楼
工程啊,找的什么施工队
回复
25楼
看起来像是高铁的桥墩;这浇筑质量;能保证需高铁安全运行吗;值得思考;
回复
26楼
见过差的,没见过这么差的
回复
27楼
不要紧的,等垮了再补救!!
回复
28楼
这就是豆腐渣啊,这种浇筑不密实的混凝土内部空隙太多,不能达到设计强度,可以回弹检测,另外混凝土不密实,不能有效握裹钢筋,失去钢砼的意义,钢筋等于是暴露在外,寿命减少。遇到这种情况正确的做法是凿去混凝土,清理干净后灌浆处理。最最令人气愤的是竟然在表面抹上砂浆来遮掩,这种做法很恶心。砂浆迟早要剥落的!
回复
29楼
高铁的桥墩不是滑模浇筑的,是直接浇筑的
回复
30楼
以后再设计这样的东西一定得往保守点整,施工质量太恐怖了。。。。
回复
31楼
围观!!!!
回复