规范要求设应急照明,而不要求设火灾报警,那么应急照明如何点亮?公共部位的一般照明和应急照明如果分别设置,那么配电箱也要分开?(一个属消防负荷,一个属一般负荷)如果分开设计,一般照明可以采用延时开关控制,而应急照明仍然不能自动点亮。如果一般照明和应急照明共用灯具,只设一套系统,那么不能采用延时开关,因为同样无法强制点亮。如果采用普通开关,似乎就可以了?虽然同样不能强制点亮。不解ing....
规范要求设应急照明,而不要求设火灾报警,那么应急照明如何点亮?
公共部位的一般照明和应急照明如果分别设置,那么配电箱也要分开?(一个属消防负荷,一个属一般负荷)如果分开设计,一般照明可以采用延时开关控制,而应急照明仍然不能自动点亮。
如果一般照明和应急照明共用灯具,只设一套系统,那么不能采用延时开关,因为同样无法强制点亮。如果采用普通开关,似乎就可以了?虽然同样不能强制点亮。
不解ing....
12楼
请问4楼停电及亮有何不可!!!
回复
13楼
二级负荷仍然要区分消防和非消防,就如同消防电梯和普通电梯,都是二级负荷,但不能共用一个双电源切换箱。
通过停电来点亮的做法,本质上不符合二级负荷供电要求
回复
14楼
二级负荷消防和非消防当然要区分,一个末端互投一个没必要末端互投。不通过停电点亮,那请问没有消防报警怎样强制点亮?你不会认为二级负荷的第二电源当做消防的备用电源吧
回复
15楼
如果采用应急无极灯照明系统不知能否帮上忙。
只须一组电池就可以控制多套无极灯光源,无须另配控制电路,市电、直流电的转换过程由无极灯的电源盒自动完成。
无极灯电源盒一端接市电电源,一端接直流电源,当市电断电断电,直流电源自行启动工作。
只须接四跟线,不须另配控制电路,避免安装出错同时也省去很多安装工序。
客户只须买电池组、无极灯和电线,安装时根据指示接上线即可,非常方便。
回复
16楼
规范多讲到要设应急照明,而只有报警规范说应急时要自动点亮,如果不设报警,是否意味着自动点亮就不是必需的?应急照明究竟是什么含义呢?不知道编规范的人有没有考虑过如何实施
回复
17楼
在应急照明(普通灯具做应急照明灯具)的灯具中增加自带蓄电池,平时用开关控制,停电瞬间蓄电池处在放电状态,当切换箱动作,消防联动后此灯同样可以用开关控制.
不知道对不对
回复
18楼
小弟想问一下:应急照明中的备用照明及安全照明平时是不亮的吧,停电即亮是指这个吗?至于疏散指示照明的,平时也应点亮的(可以用声光控?),没有火灾报警系统,假如不停电而发生火警时怎办(同10楼的疑惑)?谢谢!
回复
19楼
是不是火灾时有人疏散走动,由于声光控,所以就会亮?不用强起?
回复
20楼
声光控要强启,规范上明确要求的