高层住宅的公共部位照明和应急照明怎么做?
小菜
小菜 Lv.6
2006年07月19日 10:36:00
来自于照明工程
只看楼主

规范要求设应急照明,而不要求设火灾报警,那么应急照明如何点亮?公共部位的一般照明和应急照明如果分别设置,那么配电箱也要分开?(一个属消防负荷,一个属一般负荷)如果分开设计,一般照明可以采用延时开关控制,而应急照明仍然不能自动点亮。如果一般照明和应急照明共用灯具,只设一套系统,那么不能采用延时开关,因为同样无法强制点亮。如果采用普通开关,似乎就可以了?虽然同样不能强制点亮。不解ing....

规范要求设应急照明,而不要求设火灾报警,那么应急照明如何点亮?
公共部位的一般照明和应急照明如果分别设置,那么配电箱也要分开?(一个属消防负荷,一个属一般负荷)如果分开设计,一般照明可以采用延时开关控制,而应急照明仍然不能自动点亮。
如果一般照明和应急照明共用灯具,只设一套系统,那么不能采用延时开关,因为同样无法强制点亮。如果采用普通开关,似乎就可以了?虽然同样不能强制点亮。
不解ing....
免费打赏
cqy129129129
2006年07月19日 17:36:43
2楼
1.公共部位照明属于二级负荷,应以双电源切换箱供电,但不能代替应急照明
2.应急照明灯采用两线制,停电既亮.
3.楼梯间采用声光控,电梯间不行.见<<住宅设计规范>>
回复
小菜
2006年07月20日 20:04:20
3楼


1、公共照明和应急照明设两个配电箱?
2、停电即亮的做法是错误的,论坛上讨论过多次了。
3、关于声光控,《住宅建筑规范》进行了修订,只要能强制点亮,电梯厅也是可以用的,但这个也讲不通,如果应急照明采用声光控,则要求强制点亮,但如果应急照明没有现场开关呢?就不用强制点亮了?靠什么强制点亮?
回复
cqy129129129
2006年07月21日 09:46:31
4楼
1.应急照明和公共照明共一台双电源切换箱
2.应急灯两线制,停电自亮,错在那
3.是个问题,看来只有不设应急照明灯,用走廊的灯具(双电源供电)来代替应急灯
回复
zh_yingyu
2006年07月21日 11:00:02
5楼
所谓应急照明,并不一定是要常亮的,它不是疏散照明。高层住宅楼梯控制开关可以采用普通双控开关,出现状况时只要打开就行了。强制点亮是针对延时控制来的,因为它会不停熄灭,也就需要不停开,这是不可能做到的,所以要强制点亮
回复
t7890
2006年07月21日 11:46:27
6楼
关于楼梯间照明灯具的控制问题,已经是讨论了好多次了.楼主不妨看看以前的帖子.http://co.163.com/forum/content/415_389398_1.htm
回复
t7890
2006年07月21日 11:47:29
7楼
还有http://co.163.com/forum/content/225_82991_1.htm
其实还有很多的.你可以看看.
回复
sqh1971
2006年07月22日 09:30:37
8楼
高层住宅的公共部位照明尽量保持灯位统一.
应急照明最好单独控制的应急设备.
回复
lwy8860
2006年07月22日 15:34:04
9楼
你们没有看懂楼主的问题,LZ的意思不设火灾报警的情况下,如何点亮应急照明回路.
这是主要的问题.我也有这样的问题.
回复
小菜
2006年07月22日 20:26:57
10楼

1、审图中心有些人会认为消防和非消防没有区分,违反规范。
2、高层住宅的应急照明至少按二级负荷供电,不考虑停电。
本帖的意思是综合几本规范的要求,住宅的应急照明真的变得复杂了,而事实上如此复杂却不是必要的
回复
lwy8860
2006年07月22日 22:21:40
11楼
1.高层住宅楼一般都是双电源应急照明箱
来接公共部分的应急照明和普通照明的!!
都是二级负荷。
2.应急灯两线制,停电不一定可以自亮,如果电源有电,而开关在关的位置,就不会点亮。
3.问题一样,有双电源不一定可以自亮。
回复