【请问】有计量柜和直流屏,还需要设置PT柜吗
superzhu0718
superzhu0718 Lv.12
2011年09月28日 14:57:33
来自于继电保护
只看楼主

有计量柜和直流屏,还需要设置PT柜吗?请高手指教,谢谢!

有计量柜和直流屏,还需要设置PT柜吗?请高手指教,谢谢!
免费打赏
lingxuct
2011年09月28日 15:09:58
2楼
高压系统需要电压信号的,就需要装PT柜!
回复
superzhu0718
2011年09月28日 15:22:34
3楼
区管,我是电气菜鸟,请详细解释下,电压信号指的是什么?是在仪表上显示电压?
回复
hjude
2011年09月28日 15:35:57
4楼
高压柜中的PT柜安用途课分为,计量PT和保护PT!都是要上柜顶小母线的!实际中如果有计量柜了,但是继电保护依旧需要检测你的母线电压!
回复
superzhu0718
2011年09月28日 15:43:18
5楼
计量柜内的电压互感器不能提供检测我的母线电压吗?还需要专门设置一个柜子来检测母线电压?新手提问,见笑了
回复
chefushe
2011年09月28日 16:05:20
6楼
PT柜既是电压互感器柜.既然有计量柜那么一定装有电压互感器.它可能装到进线或其它开关柜内.
回复
superzhu0718
2011年09月28日 16:33:06
7楼
如果把电压互感器装在进先隔离柜内,再本身系统有直流屏,有计量柜,这样应该就可以不用设置PT柜了吧?是不是设置专用PT柜安全系数更高点?系统更稳定些?
回复
lingxuct
2011年09月28日 20:47:07
8楼
高压开关柜中电压参与保护的有“低电压保护”,电压闭锁电流保护等。

有同期合闸的需要检测电压,电压表需要接电压,测量用多功能表需要电压。

BZT需要电压,低周减载需要电压,快切装置需要电压。

一般计量柜中的电压信号是不允许接到计量以外用的!
回复
littlesky1025
2011年09月29日 15:00:51
9楼
得用,不是一个柜子就能集所有用处的
回复
lingxuct
2011年09月29日 17:19:28
10楼

朋友没听说过有“电压小母线”吗?一个PT柜是给一段母线上所有柜子的电压信号!
回复
chintclf
2011年09月29日 18:40:48
11楼
那是必须的/
回复

相关推荐

APP内打开