这样做室外消火栓系统可不可以?
痛并快乐
2003年08月04日 16:39:04
只看楼主

这样做室外消火栓系统可不可以?室外市政为单路供水,可以保证室外低压系统10m的水压。有这种想法:室外消火栓系统为低压系统直接和市政管网连接,室内外消防水量储存在消防水池内,消防水池做取水口供消防车取水(保护半径在150m以内),室外消防管网在水池附近预留补水接口(水泵接合器)。

这样做室外消火栓系统可不可以?
室外市政为单路供水,可以保证室外低压系统10m的水压。
有这种想法:
室外消火栓系统为低压系统直接和市政管网连接,室内外消防水量储存在消防水池内,消防水池做取水口供消防车取水(保护半径在150m以内),室外消防管网在水池附近预留补水接口(水泵接合器)。
免费打赏
lilove
2003年08月04日 16:45:52
2楼
生活给水和室外消火栓合用接市政,室内消火栓由水池加压后供给,消防水池做消防车取水口!
回复
huangyepin
2003年08月04日 17:25:26
3楼
我同意LILOVE老兄的观点
回复
痛并快乐
2003年08月05日 11:08:10
4楼
是这样的作法。
回复
bgcbgcbgc
2003年08月05日 11:09:47
5楼
不太好。
回复
maokaiyu
2003年08月06日 00:08:16
6楼
一般情况下,不要做“消防水池做取水口供消防车取水”
有室外消火栓,水泵结合器就可以了 !在加上室内消火栓可以了!
回复