9层住宅,底层店面,要不要设消火栓泵?
psis
psis Lv.3
2003年08月01日 16:01:33
只看楼主

建筑是按‘多规’设计的,现在不知道要不要设泵?小弟想设个水池,储存室内,室外消防用水,再设个水泵接合器就号了不知道可不可行?

建筑是按‘多规’设计的,现在不知道要不要设泵?
小弟想设个水池,储存室内,室外消防用水,再设个水泵接合器就号了
不知道可不可行?
ouyibing
2003年08月01日 16:13:14
2楼
如果管网压力够就不设了。
回复
canlan7608
2003年08月01日 16:44:13
3楼
压力如何获得
回复
psis
2003年08月02日 19:29:31
4楼
压力怎么样算够呢?该建筑高度30.60m,市政压力还不知道,不过按经验估计就30多一点吧
回复
jfnzhaoshanghai
2003年08月02日 20:31:28
5楼
一般来说,城市供水压力为低压供水,自来水压力15米即为合格供水压力。所以,消火栓系统设泵是正常的。消火栓泵扬程选择需要计算后决定。也可以按《给排水技术措施》的经验数据估算。
回复
psis
2003年08月05日 20:25:03
6楼
怎么没有人来指点一下??
回复

相关推荐

APP内打开