应急照明的时间有什么规定?出处?

应急照明的时间有什么规定?出处?
免费打赏
270550816
2006年08月01日 22:27:17
12楼
持续时间一般都是半小时左右,这主要看电池的容量和所带设备的功率,容量越大,功率越小则时间越长
回复
xzw5343@co163
2006年08月03日 11:33:11
13楼
我想问,规范规定持续时间和出处?
回复
cm365
2006年08月03日 11:44:43
14楼
高层民用建筑设计防火规范 GB 50045-95
9.2.2 疏散用的应急照明,其地面最低照度不应低于05lx。
9.2.6 应急照明和疏散指示标志,可采用蓄电池作备用电源,且连续供电时间不应少于20min;高度超过100m的高层建筑连续供电时间不应少于30min。
回复
wes8
2007年12月30日 15:09:21
15楼
30min
少不少
回复
chuxuezhehanfeng
2007年12月31日 00:06:51
16楼
持续时间一般都是半小时左右,这主要看电池的容量和所带设备的功率,容量越大,功率越小则时间越长,我同意
回复
ljh1515@co163
2008年01月01日 18:39:22
17楼
建筑设计防火规范 GB 50016-2006

11.1.3 应急照明和疏散指示标志,可采用蓄电池作备用电源,且连续供电时间不应少于30min;
回复
fuzhoumeiqi
2008年02月16日 21:05:30
18楼
后备电源供电时间不小于30分钟,这是建筑设计规范要求.产品的规范要求为90分钟
回复
313636394
2008年02月19日 09:15:50
19楼


现在好象都是不小于30min
回复
liangxiaochen_00
2008年02月19日 10:57:47
20楼
一般设计要求是30min以上,应急灯厂家一般生产的产品是1.5h。可以充电24小时后放电检验。
回复
beastcn
2008年02月20日 10:27:47
21楼
建筑设计防火规范 GB 50016-2006
高层民用建筑设计防火规范 GB 50045-95
回复