应急照明的时间有什么规定?出处?

应急照明的时间有什么规定?出处?
免费打赏
shazamerryma
2008年03月03日 17:00:32
22楼
消防应急灯具的消防标准(GB17945-2000):应急转换时间小于5S,应急照明时间大于90M(对于单个消防应急灯具)
QQ:85236503
回复
sd-jkl
2008年03月07日 14:16:26
23楼
民规规定(P542):疏散标志指示灯和疏散照明灯的持续供电时间,多层高层≥30mins,超高层≥60mins。
回复
changemyself
2009年08月23日 14:03:19
24楼
消防应急灯具的应急工作时间应不小于45min......
GB 17945-2000 《消防应急灯具》第5.1.2条.