应急照明的时间有什么规定?出处?
xzw5343@co163
2006年07月17日 11:34:06
来自于照明工程
只看楼主

应急照明的时间有什么规定?出处?

应急照明的时间有什么规定?出处?
免费打赏
zyc700400zyc
2006年07月19日 17:39:52
2楼
疏散照明不大于15S,备用金照明不大于15S,安全照明不大于0.5S.
回复
xzw5343@co163
2006年07月20日 09:03:32
3楼
出处在哪?
回复
jessica514
2006年07月20日 10:41:13
4楼
疏散照明不大于15S,备用金照明不大于15S,安全照明不大于0.5S.

???

你从那里看到的?

我也有这样的问题
恳请高手指点
回复
jhl_8811362
2006年07月24日 22:30:32
5楼
电气工程验收规范GB50303-2002第49页
回复
join_in
2006年07月25日 15:42:17
6楼
备用照明中:上海规范+了一条:金融、大型商场、交易所≤1.5s
回复
littlesea
2006年07月25日 16:30:41
7楼
民规P457第24.7.5有详细说明
回复
adchan
2006年07月25日 16:59:36
8楼
用应急无极灯照明系统小于1秒
回复
ifaint3245
2006年07月26日 20:55:00
9楼
你们回答的是点亮时间,我估计他问的是持续时间吧,
回复
xzw5343@co163
2006年07月27日 07:46:04
10楼
回复
ifaint3245
2006年08月01日 21:58:18
11楼
看规范,应该在高层防火。
回复