这样设计水泵顺序启动有没有问题
ghm5566
ghm5566 Lv.3
2006年07月14日 18:21:10
只看楼主

jc1-3为水泵控制线圈。请指教!

jc1-3为水泵控制线圈。请指教!


1152872457957.JPG

yjig
2006年07月14日 19:20:26
2楼
有可能无法工作。
当1#泵工作后,时间继电器KT1吸合,经数秒后,KT1延时闭合,使JC2吸合。注意:问题就在这里,JC2仅仅是准备吸合,在准备吸合的瞬间,当JC2还未自锁时,有可能先切断1#泵电路中的KT1,导致2#泵电路中的KT1跳开。也就是说,2#泵再也无法工作。
这就要看JC2接触器在动作时,常开与常闭触点,哪个在先,是先切断还是先闭合。
建议楼主采用在接触器上附加气囊式时间继电器,该附加气囊式时间继电器无须通电,施耐德及正泰均有此产品。
回复
ccc678
2006年07月15日 09:30:23
3楼
不同意二楼的,此电路可以按要求工作.....
回复
jicke82
2006年07月15日 09:44:14
4楼
可以正常工作,二楼的应该注意到该电路中,只有当JC2工作后,KT才会失电。没有问题的
回复
yjig
2006年07月15日 12:04:33
5楼
各位:
这样的电路本人试过,有时能工作,有时不能工作。不信,各位再试试。
问题仍然是JC2准备吸合是有一个过程,JC2的NC及NO触点动作时,有可能是同时,有可能NO先断开,也有可能NC先吸合,而且随机性较大。当然,如果时间继电器KT1反应迟钝(在失电时),有可能正常工作。
所以上述电路有时能工作,有时不能工作。

回复
aoldman
2006年07月15日 12:45:32
6楼
二楼所说问题应该是存在的,凡同轴运动的开闭接点,总是闭接点先打开开接点后闭合,尤其在机械惯性较大的接触器中,这个时间差不能不考虑。
回复
jiu
2006年07月15日 12:51:38
7楼
自动的时候按照1#、2#、3#的顺序依次起动,最后三台泵同时运行。
回复
chenlixin1234
2006年07月15日 13:29:24
8楼
最起码工作不可靠,存在触点竞争.
回复
ccc678
2006年07月15日 13:37:30
9楼
看来有二种不同的观点,本人坚持自己的观点.
不知谁可出来点评一下?
回复
前頭山人
2006年07月15日 14:59:08
10楼
呵呵,这有什么好争的。不行的啊,你试试就知道了。
回复
ghm5566
2006年07月18日 17:50:24
11楼


既然有这方面的经验,能不能说出你的设计方案呢?
回复