建筑体积很大的丁类二级厂房要做消火栓吗?
zt1982
zt1982 Lv.5
2006年07月13日 10:16:36
只看楼主

我们现在经常做一些大厂房,这些厂房的单层面积有些都达到10000平方了,建筑定的是二级丁类,所以我一般是不做消火栓的,甲方也不愿增加这个造价。可我们单位做建筑的和做电的却要我做消火栓,他们说现在生产类别定的是丁类,也许以后甲方会改做其他用房的,说的也有理。但我只考虑现在定的用途而不做消火栓是可以的吧?

2006年07月13日 14:57:18
2楼
这个问题好象并不值得问,我其实只是想知道大家的看法,让自己底气足点。
回复
xfd831
2006年07月13日 23:22:40
3楼
虽然规范可以让这样的工程不用做,但我一般还是加上去了,因为消火栓系统对整个工程来说造价不是很大,而且方便甲方以后工程用途的调整,还有现在好多消防队不管三七二十一,消火栓系统是普通工程的必备系统。个人意见。
回复
ah-wangjun
2006年07月14日 01:09:05
4楼
很简单,让甲方给你写个厂房用途的说明,如果他不愿意写,那你还是按照丙类考虑,现在大多数的标准厂房都是这样的,上海有明确规定,不能确定用途的标准厂房,应该按照丙类考虑消防,不然以后你也过不了消防审查这一关。
回复
zt1982
2006年07月14日 08:03:19
5楼
生产类别我们都是建筑定的,以前的我都没做,审查也没说什么。我想以后要是再有大的厂房,不能完全确定它的用途,我还是做消火栓吧,毕竟做总比不做好。
回复
80678105
2006年07月14日 21:07:03
6楼
按照规范是可以不设置消火栓.但是现在一般的建筑都设置.它是最基本也是最有效的灭火方式,而且造价相对来说不高
回复