经常在论坛上看见有人讨论这个问题:地上楼梯间自然排烟,地下楼梯间和“前室”如何处理的问题。高规6.2.8说了,地上地下不应共用楼梯间,当必须共用时,需要防火门隔开,事实上形成了两个独立的防烟楼梯间。这个问题多年以前很多地方都没有注意到,这几年新的图集、技术措施、手册都说的很清楚。地上楼梯间自然排烟,地下楼梯间和“前室”如何处理?有些地下室是不是一定要做防烟楼梯间,消防电梯是不是一定要下地下室,首先需要建筑专业给出准确定性。
1、防烟楼梯间+合用前室
消防电梯要下地下室,楼梯间为防烟楼梯间。毫无疑问,两者都需要防烟措施,不具备自然排烟条件的,设机械加压送风。
2、防烟楼梯间+独立前室
消防电梯不下地下室,不具备自然排烟条件的,仅对防烟楼梯间加压送风。
3、封闭楼梯间+消防电梯前室
地下楼梯间为封闭楼梯间,消防电梯下地下室,仅对消防电梯前室设防烟措施。
4、封闭楼梯间+电梯厅
客梯下,消防梯不下,均不需要防烟措施。
5、封闭楼梯间+过道
电梯都不下,均不需要防烟措施。
回复
3楼
以上的五种情况是根据现行的国家规范,个人总结的。不排除有些地方有自己的理解。
就像06年的时候我就地上地下分开考虑,结果我们整个省都没人这样做,别人还觉得你做的很搞笑。做了两个后,坚持不下去了,当时就是别人怎么做,我就怎么做。
回复
4楼
另外,还有一些相对落后的地方,仍然延续以前的做法,你跟谁讲道理去?
回复
5楼
防烟措施指的是自然排烟和机械加压送风。对于超过50m的一类公建和100m的居住建筑,就不应采用自然排烟的防烟措施。
回复
6楼
地下室设计成封闭楼梯间,不能天然采光和自然通风还得按防烟楼梯间设计啊,不还得机械防烟吗?????
回复
7楼
按陆耀庆设计手册来做,我认为还是比较清楚的。
另外,就是50米公建,我始终是,当这个楼梯间是主楼的,则做。如果是郡房,此楼梯间不足50米,是可以按自然排烟考虑的。
回复
8楼
现在,已经不能只是问建筑这个楼梯间是封闭楼梯间还是防烟楼梯间,如果没有外部自然通风采光,建筑说是封闭楼梯间,那么只能说建筑弄错了,我们只能按防烟楼梯间考虑。
回复
9楼
想法一样
回复
10楼
fine_2009 发表于 2011-12-2 10:07 现在,已经不能只是问建筑这个楼梯间是封闭楼梯间还是防烟楼梯间,如果没有外部自然通风采光,建筑说是封闭 …全地下室的封闭楼梯间一般都没有自然通风呀
回复
11楼
niuniubeiqq 发表于 2016-11-30 09:12 全地下室的封闭楼梯间一般都没有自然通风呀你那算直接对外,可以不做
回复