关于应急照明的简单问题
chenlonggui
2011年09月21日 13:30:03
只看楼主

小弟的刚刚毕业的新人,看一些图是发现照明电路与应急照明电路都是一个柜子出来的,我在想如果发生停电了,应急照明不是也没有点了。。。还是应急照明都是电池可以点亮???困惑。。。

小弟的刚刚毕业的新人,看一些图是发现照明电路与应急照明电路都是一个柜子出来的,我在想如果发生停电了,应急照明不是也没有点了。。。还是应急照明都是电池可以点亮???困惑。。。
免费打赏
寒塘渡鹤影
2011年09月21日 14:07:10
2楼
看你的柜子和应急灯什么配置了
有的柜子集成了UPS,普通照明不走UPS电源的
有的应急灯自带蓄电池,不过业主都反应使用寿命不长
回复
电电电
2011年09月21日 14:49:23
3楼
一个柜子出来,应急灯自带蓄电池
回复
t小小绘图员t
2011年09月21日 15:00:29
4楼
要么是柜子里面已经加了 UPS 要么就是灯具自带蓄电池了
回复
sunwei7980
2011年09月22日 17:14:42
5楼
有的是自带应急照明就是内问有电池,有的是集中给源的就是UPS电源(它在控制室的直流屏上),但是按可靠程度来说还是第二种可靠一些,但是造价要高一些
回复
chefushe
2011年09月22日 17:55:49
6楼
应急照明应由正常供电电源供电.电源正常时给应急照明内电池充电.停电时应急灯亮.
回复
yxh8368209
2011年09月22日 21:14:21
7楼
回复
star200725
2016年06月14日 17:44:54
8楼
很实用。谢谢!