应急照明的消防强切形式
du_wen_bo
du_wen_bo Lv.2
2006年07月08日 12:35:52
来自于照明工程
只看楼主

使用节能开关的应急照明发生消防警情时需要强行点亮。(也有说:人通过就会点亮,暂不讨论此种情况)通常做法加一根消防点亮线,但是这根线如何加,怎么加,在这里希望和大家讨论讨论。重复一遍问题是,强启线如何设置是开关后面加;还是此回路断路器与开关之间加;还是此回路断路器前加...?这里先假设有几个前提,分类讨论:1、是否采用消防灯具2、是否采用消防点亮型开关举个例子:不采用消防灯具、不采用消防点亮型开关,强启线从此回路断路器前引出,不受断路器开断和开关的闭合情况影响,理由如下......

使用节能开关的应急照明发生消防警情时需要强行点亮。(也有说:人通过就会点亮,暂不讨论此种情况)

通常做法加一根消防点亮线,但是这根线如何加,怎么加,在这里希望和大家讨论讨论。

重复一遍问题是,强启线如何设置

是开关后面加;还是此回路断路器与开关之间加;还是此回路断路器前加...?

这里先假设有几个前提,分类讨论:

1、是否采用消防灯具

2、是否采用消防点亮型开关

举个例子:不采用消防灯具、不采用消防点亮型开关,强启线从此回路断路器前引出,不受断路器开断和开关的闭合情况影响,理由如下......
免费打赏
du_wen_bo
2006年07月08日 12:48:03
2楼
自己先抛个砖吧

采用消防灯具(带蓄电池)不采用消防点亮型开关,共有五根线进入灯具,理由如下:

为保证开关关断时,灯具不至于进入消防状态,须从开关前引出一根火线至灯具,作用有二:
1、对灯具进行充电 2、保证灯具的受电状态,使其不切至消防状态

为保证消防警情发生时强行点亮,须从断路器后引出一根火线至灯具的开关后,相当于短接了开关,即不论开关状态如何,均点亮。

如果这种方案可行,这里面有个问题,各位在设计时系统图如何表示,用说明表示么?

当然,还有其他多种应用情况,比如:采用消防灯具、采用消防点亮型开关如何设置,不知道各位都是如何设计,希望大家发表一下,自己的看法。
回复
lizijunxiaolijie
2006年07月08日 16:47:09
3楼
我做过这种灯具,就是带5跟线,可以直接启动,但是开关要每个灯单独控制,紧急情况发生时,只要打开这个应急开关就可以了,因为当初布灯少,就没有做图,交工时给用户说明使用方法就可以了
回复
妮妮888
2006年07月15日 12:22:29
4楼
我的做法:一般采用事故照明配电箱内采用双母牌方式,4根线,双微断开关出线。应急灯单灯双控开关控制。(有2.4m以下安装高度的灯具加再1根pe线)消防时由消防控制室控制该配电箱内的接触器动作,点亮应急灯。
回复
crazyboy
2006年07月15日 16:26:03
5楼
其实楼主还应该确定一下灯具平时的控制方式,是现场扳板开关控制还是配电箱集中控制
回复
guofu7033
2006年07月15日 17:47:40
6楼
我想问一下:消防应急灯具各个工作状态下的情况?比如:1,灯开关切断,灯还亮吗?2,把直入的火线也切掉,灯具是否就自动转为蓄电池供电并点亮了呢?
另外,我接触过的消防应急灯具是接4根线的:火线、开关线、零线、PE线。
回复

相关推荐