为什么要对框架柱进行0.20Q剪力调整?
aboat
aboat Lv.5
2006年07月08日 11:37:30
只看楼主

设计框架剪力墙结构时,为什么要对框架柱进行0.20Q剪力调整?

设计框架剪力墙结构时,为什么要对框架柱进行0.20Q剪力调整?
免费打赏
砼岩
2006年07月08日 12:51:52
2楼
为了在计算中让框架柱承担一部分剪力,使其有一定的抗剪能力,在地震发生时剪力墙破坏后,框架柱能作为第二道防线。计算见《高规》8.1.4
回复
aboat
2006年07月11日 11:10:10
3楼
谢谢你的回复。能不能在说的详细一些。感觉我们的论坛中,大家的对技术性的问题很少有回复的。
回复
结构老杨
2006年07月13日 17:41:02
4楼
对于框架剪力墙结构,一般剪力墙的刚度很大,剪力墙吸收了大量的地震力,而框架梁所承担的地震力很小.对于框架部分,如果按这样的地震力进行设计,在剪力墙开裂后会很不安全,把以需要让框架至少承担20%的地震力.以增加框架的安全度.
回复
imzhengqi
2006年07月14日 10:31:42
5楼
多谢楼主,希望多多上传好资料!!!