工程桩静压到极限荷载,该桩还可以使用吗
yyc5795y
yyc5795y Lv.9
2011年09月20日 20:50:49
只看楼主

1. 过去,只要工程桩进行静载检测后,试桩报告给出的结论是:达到设计承载力特征值的2倍,一般不需静压至极限荷载。所以,也从来没有考虑过该工程桩是否已经达到破坏?2. 最近,做一工程(CFG桩)。由于以下可能的原因: 1)勘察报告提供的桩基参数比较高 2)桩基(经小应变检测,桩身质量没有问题)或降水施工时,桩周土被扰动等,导致桩承载力下降。 经3根单桩承载力检测:1根桩远低于设计值(相差40%左右),另外两根桩勉强达到设计值,已经超出极差30%的要求,正准备扩大检测数量。

1. 过去,只要工程桩进行静载检测后,试桩报告给出的结论是:达到设计承载力特征值的2倍,一般不需静压至极限荷载。所以,也从来没有考虑过该工程桩是否已经达到破坏?

2. 最近,做一工程(CFG桩)。由于以下可能的原因:
1)勘察报告提供的桩基参数比较高
2)桩基(经小应变检测,桩身质量没有问题)或降水施工时,桩周土被扰动等,导致桩承载力下降。
经3根单桩承载力检测:1根桩远低于设计值(相差40%左右),另外两根桩勉强达到设计值,已经超出极差30%的要求,正准备扩大检测数量。

我想问的是: 如果桩静压检测时,荷载达到了极限值,该桩是否还可以作为工程桩使用?

[ 本帖最后由 yyc5795y 于 2011-9-20 20:52 编辑 ]
keqiuzhenai
2011年12月13日 17:57:03
2楼
破坏性试验有两种,工程桩桩身破坏和土体破坏。首先搞清楚是工程桩桩身破坏还是土体破坏,如果是土体破坏,我觉得试桩还是可以用的。如果是桩身破坏,试桩就不能用了。
回复
hyp1962
2011年12月13日 19:42:38
3楼
应该注意区分基础与地基的关系,一般的桩属于基础,而CFG桩属于地基.不要盲目的将CFG桩套用到桩基规范中.
回复