我现在的单位新建一个厂区,有14米高的油罐5个,想直接通过罐体避雷,不知可行否,希望高人赐教,最好有设计规范和依据,万分感谢
我现在的单位新建一个厂区,有14米高的油罐5个,想直接通过罐体避雷,不知可行否,希望高人赐教,最好有设计规范和依据,万分感谢
12楼
设置独立避雷针可行,七楼说的好。
回复
13楼
反对,谁说设避雷针没有问题?
石油库规范上还有说:
14.2.3 装有阻火器的地上卧式油罐的壁厚和地上固定顶钢油罐的顶板厚度等于或大于4mm时,不应装设避雷针。
浮顶油罐或内浮顶油罐不应装设避雷针。
储存可燃油品的钢油罐,不应装设避雷针(线),但必须做防雷接地。
现在业界争议比较大的就是,所谓避雷针同时也是引雷针,这样做反而会对危险品造成威胁。所以如果楼主的油罐钢壁厚度大于等于4mm时,禁止安装避雷针或避雷线。但同时防感应雷措施和接地措施一定要做好。
回复
14楼
黄岛油库大火,就是因为装设避雷针(武装到牙齿)而造成的.
回复
15楼
如果隔的远的话,就不用散流电阻不会太大,如果阁的近的话就需要做等电位连接了,反正万事小心好
回复
16楼
具体情况可参看《石油库设计规范》《化工企业防火防雷规范》《石油与石油设施雷电安全规范》等系列我这有《石油库设计规范》《石油与石油设施雷电安全规范》要得话给我发邮件,我单位把网络关了,没办法适时和你联系,不好意思
回复
17楼
我做过几个加油站,地上放置的油罐要采用独立避雷针
回复
18楼
你那个应采用--加油站专门的设计规范。与楼主问题无关。
回复
19楼
行业规范有规定的,翻翻。
回复
20楼
需要专设避雷塔
回复
21楼
相关行业规范我已经看过了,可是本人有一点不明白,接地体距罐壁的距离应大于3m是指什么?是指在油罐以外3m敷设环形接地体吗?
回复