急,求教高人,油罐需要专设避雷针么?
guanwei0721721
2006年07月07日 16:45:12
来自于防雷减灾
只看楼主

我现在的单位新建一个厂区,有14米高的油罐5个,想直接通过罐体避雷,不知可行否,希望高人赐教,最好有设计规范和依据,万分感谢

我现在的单位新建一个厂区,有14米高的油罐5个,想直接通过罐体避雷,不知可行否,希望高人赐教,最好有设计规范和依据,万分感谢
免费打赏
lldmm
2006年07月07日 19:43:39
2楼
根据油罐里所放置物品选择防雷措施.见<建筑物防雷设计规范>.有爆炸危险的建议设置独立避雷针.
回复
hhsscc
2006年07月07日 22:49:40
3楼

同意,设置独立避雷针可行
回复
guanwei0721721
2006年07月08日 07:31:49
4楼
我这里有一本92年的建筑防雷设计规范,在总则上第1.0.2条里说本规范不适合油罐,化工户外装置的防雷设计.还有一份化工建筑设计规范(94年)上说化工储罐罐顶厚大于4MM可不设避雷针,我们现在作的储罐顶厚5MM应该不用避雷针,只需有良好的接地装置就行了,可目前没有这方面现成的实例,不知那位高人有这方面的经验?不过,不管怎样还是感谢上面两位同行.
回复
fanchunjie0224
2006年07月08日 15:58:26
5楼
石油与石油设施雷电安全规范

GB 15599-95

国家技术监督局1995-02-12 发布1996-02-01实施
4 预防雷电危害的技术措施

4.1 金属油罐

4.1.1 当贮存易燃、可燃油品的油罐,其顶板厚度小于4mm时,应装设防直击雷设备,如避雷针或半导体消雷器等。其中单支避雷针保护范围的确定参见附录A,其它情况下保护范围的确定详见GB50057附录四。半导体消雷器保护范围的确定参见附录B。

 4.1.2 当贮存易燃、可燃油品的油罐,其顶板厚度大于、等于4mm时,按GBJ74第11.2.2条规定,可不装设防直击雷设备。但在多雷区(注),当油罐顶板厚度大于、等于4mm时,仍可装设防直击雷设备。

  注:多雷区通常指年雷暴日大于40天的地区,参见附录C。

回复
lldmm
2006年07月08日 18:53:32
6楼
看到防雷规范上不适合油罐这一条.学习了.
回复
guanwei0721721
2006年07月09日 10:49:29
7楼
我昨天作了一份设计,传上来大家提提议见,我准备明天给安全监督部门看燃料罐区防雷设计

方案1:在距离罐体基础5米处下挖0.5米,然后将规格50×5的2.5米镀锌角钢打入地下,用焊机将40×4的扁钢与角钢焊接在一起。焊口用沥青包裹,防腐掩埋。扁钢另一端与罐体底板实施搭焊,并与罐体一并做防腐处理。最后测量接地电阻不大于10Ω。以上面的方案。每个罐做两个这种防雷接地装置。详细位置如图所示:


参照依据
1.建筑物防雷设计规范 GB50057—94(2002年版)
2.石油化工企业设计防火规范GB50160—92(1999年版)
3.汽车加油加气系统设计与施工规范GB50156—2002(2002年版)
石油库设计规范GB50074-2002(2002年版)
石油与石油设施雷电安全规范GB 15599-95(95年版)
详细规范内容:
建筑物防雷设计规范第一章 总则
第1.0.2条本规范不适用于天线塔、共用天线电视接收系统、油罐、化工户外装置的防雷设计。
石油化工企业设计防火规范第八章 电气 第二节 防雷
第8.2.2条工艺装置内露天布置的塔、容器等,当顶板厚度等于或大于4mm时,可不设避雷针保护,但必须设防雷接地。
第8.2.3条可燃气体、液化烃、可燃液体的钢罐必须设防雷接地,并应符合下列规定:
二、装有阻火器的甲B、乙类可燃液体地上固定的顶罐,当顶板厚度等于或大于4mm时,可不设避雷针、线,当顶板厚度小于4mm时应设避雷针、线。
汽车加油加气系统设计与施工规范第十章 电气装置 10.2 防雷
10.2.2加油加气站的防雷接地、防静电接地、电气设备的工作接地、保护接地及信息系统接地等,宜共用接地装置,其接地电阻不应大于4Ω。
当各自单独设置接地装置时,油罐、液化气罐和压缩天然气储气瓶组的防雷接地装置的接地电阻、配线的金属外皮两端和保护钢管两端的接地装置的接地电阻不应大于10Ω;保护接地电阻不应大于4Ω;地上油品、液化石油气和天然气管道始末两端和分支处的接地装置的接地电阻不应大于30Ω。
石油库设计规范第十一章 第二节 油罐防雷
第11.2.1条 钢油罐必须作防雷接地,其接地点,不应少于两处,接地点沿油罐周长的间距,不宜大于30米。当罐顶装有避雷针或利用罐体作接闪器时,接地电阻不宜大于10欧,当油罐仅作防感应雷接地时,接地电阻不宜大于30欧。
第11.2.2条 储存易燃油品的油罐的防雷设计,应符合下列要求:
一、装有阻火器的地上固定顶钢油罐,当顶板厚度大于或等于4毫米时,可不装设避雷针(线)。当顶板厚度小于4毫米时,应装设避雷针(线)。避雷针(线)的保护范围,应包括整个油罐。
二、浮顶油罐可不设避雷针(线),但应将浮顶与罐体用两根截面不小于25平方毫米的软铜绞线作电气连接。
 三、地上非金属油罐,应装设独立避雷针(线)。油罐的金属附件和罐体外露金属件,应作电气连接并接地,当电气连接有困难时,整个罐顶应采用直径不小于8毫米的圆钢做成不大于6×6米的网格加以铺盖并接地。
四、覆土油罐的罐体及罐室的金属构件以及呼吸阀、量油孔等金属附件,应作电气连接并接地。接地电阻不应大于10欧。
第11.2.3条 储存可燃油品的钢罐,可不装设避雷针(线),但必须作防感应雷接地。
第11.2.4条 人工洞石油库油罐的金属呼吸管和金属通风管的露出洞外部分,应装设独立避雷针,管口上方2米应在保护范围内,避雷针的尖端应设在爆炸危险空间之外。
11.2.5条 独立避雷针(线)的接地电阻,不宜大于10欧。
石油与石油设施雷电安全规范4预防雷电危害的技术措施
4.1 金属油罐  4.1.1 当贮存易燃、可燃油品的油罐,其顶板厚度小于4mm时,应装设防直击雷设备,如避雷针或半导体消雷器等。  4.13 金属油罐必须作环型防雷接地,其接地点不应少于两处,其间弧形距离不应大于30m。接地体距罐壁的距离应大于3m,当罐顶装有避雷针或利用罐体作接闪器时,每一接地点的冲击接地电阻不应大于10Ω。  4.1.4 浮顶金属油罐可不装设防直击雷设备,但必须用两根截面不小于25mm2的软铜绞线将浮船与罐体作电气连接。其连接点不应小于两处,连接点沿油罐周长的间距不应大于30m。浮顶油罐的密封结构,宜采用耐油导静电材料制品。  4.1.5 金属油罐的阻火器、呼吸阀、量油孔、人孔、透光孔等金属附件必须保持等电位连接。
回复
guanwei0721721
2006年07月09日 10:54:32
8楼
图,就不发了,我换不了格式。主要是把所用到的规范列一下,以便以后哪位同行用得到,特别感谢 fanchunjie0224谢谢提供规范
回复
electrician_smile
2006年07月26日 16:56:42
9楼
谢谢高人的指点,让我和楼主一样的受益。
回复
hzhzhz
2006年07月27日 12:01:56
10楼
谢谢,学习中
回复
ljj6363
2006年09月20日 13:54:14
11楼
学习了.但还有点小问题,比如说罐与罐之间需要保持电气通路吗?怎么保持.我给你发了消息了,谢谢
回复

相关推荐

APP内打开