环网柜1250KVA变压器出线回路的那个高压熔断器怎么选,选 多大的啊,大家有没有经验数据?

环网柜1250KVA变压器出线回路的那个高压熔断器怎么选,选 多大的啊,大家有没有经验数据? 111.jpg

111.jpg

免费打赏
cai2561
2011年09月21日 16:54:28
12楼
这么大的变压器不是住宅的话 还是用微机保护较好
回复
czx2llp
2011年09月21日 21:37:25
13楼
变压器高压电流的2-2.5倍
回复
anqinghym
2011年09月22日 07:53:45
14楼
我认为只要在变压器额定负载电流的1。8倍-3倍以内也应该都可以的,主要看这个变压器在单位里面的重要性来看,如果需要保证供电,适当选大一点,如果侧重变压器安全,可以选小一点。不过,首先说明,就是选择3倍的话,也可以保证变压器负载安全的,因为低压侧肯定有保护变压器过负荷的装置的,高压侧主要是防止变压器内部故障及高压侧出口故障时能够切断故障电流,减少设备损失,正常情况下不能依靠熔断器来动作的。
回复
aaaafei
2011年09月22日 09:33:06
15楼
可装真空断路器。
回复
chenxing79
2011年09月23日 16:44:01
16楼
应该采用断路器了,油变630kVA以上,干变800kVA以上10kV高压柜应采用断路器开断过载电流和短路电流。

[ 本帖最后由 chenxing79 于 2011-9-23 16:47 编辑 ]
回复
fuyue721
2011年09月25日 15:56:44
17楼
125A。我用的多了。
回复
fuyue721
2011年09月25日 15:58:04
18楼
这种柜不能超过1250KVA,现在一般都是超过1000KVA都是用断路器
回复
feiniao0003
2011年09月25日 16:58:35
19楼
这个要考虑电压器本身的负荷率的情况了,如果变压器负荷率较低基本上没有可能过负荷,那选100A,足够了
如果变压器负荷率较高,而且有过负荷的情况的话,那就需要熔断器选的大一些,125A以上吧
回复
建筑电气
2013年04月14日 08:27:56
20楼
mqli2004 发表于 2011-9-21 11:07 查手册呀!1250kVA 72.2A 选100A~150A1600kVA 92.4A 选150A手册哪页啊