环网柜1250KVA变压器出线熔断器怎么选
独孤微尘
独孤微尘 Lv.11
2011年09月20日 10:52:28
来自于变压器
只看楼主

环网柜1250KVA变压器出线回路的那个高压熔断器怎么选,选 多大的啊,大家有没有经验数据?

环网柜1250KVA变压器出线回路的那个高压熔断器怎么选,选 多大的啊,大家有没有经验数据? 111.jpg

111.jpg

免费打赏
lennie1219
2011年09月20日 11:46:35
2楼
选125A的。一般都是容量除以10选熔断器。
回复
独孤微尘
2011年09月20日 12:07:03
3楼
谢谢楼上的
回复
hiker1983
2011年09月20日 14:28:56
4楼
二楼说得对。12kV的柜子,变压器容量为1250的熔断器的额定电流为125。这个找下别家的环网柜的样本说明书看下,里面一般都有。
回复
yujiang19652
2011年09月20日 15:23:10
5楼
一般为变压器用量的1/10,,1250KVA选125A的
回复
ganrongfa
2011年09月20日 15:35:01
6楼
10kv的环网柜大致上型号应该是XRNT-12设计院的图纸连最基本的T/P都能搞错?1250kva的对应为100A的,1600kva的对应的才是125A,这是我们供应商西安振力提供的数据参考
回复
临阁看风
2011年09月21日 11:03:09
7楼
100A
回复
mqli2004
2011年09月21日 11:07:20
8楼
查手册呀!
1250kVA 72.2A 选100A~150A
1600kVA 92.4A 选150A
回复
chenlonggui
2011年09月21日 11:31:11
9楼
这个是怎么算出来的,有公式吗?
回复
tianyafeng999
2011年09月21日 15:32:19
10楼


同 意

呵呵
回复
cai2561
2011年09月21日 16:53:14
11楼
125A比较合适 这个并非定性 很多厂家样本建议的熔断器大小不一样 也有不少建议100A的 如果是确定厂家的话 就根据厂家样本定 没有的话 就按常规的125A选比较好
回复

相关推荐