环网柜1250KVA变压器出线回路的那个高压熔断器怎么选,选 多大的啊,大家有没有经验数据?
环网柜1250KVA变压器出线回路的那个高压熔断器怎么选,选 多大的啊,大家有没有经验数据?
2楼
选125A的。一般都是容量除以10选熔断器。
回复
4楼
二楼说得对。12kV的柜子,变压器容量为1250的熔断器的额定电流为125。这个找下别家的环网柜的样本说明书看下,里面一般都有。
回复
5楼
一般为变压器用量的1/10,,1250KVA选125A的
回复
6楼
10kv的环网柜大致上型号应该是XRNT-12设计院的图纸连最基本的T/P都能搞错?1250kva的对应为100A的,1600kva的对应的才是125A,这是我们供应商西安振力提供的数据参考
回复
7楼
100A
回复
8楼
查手册呀!
1250kVA 72.2A 选100A~150A
1600kVA 92.4A 选150A
回复
9楼
这个是怎么算出来的,有公式吗?
回复
10楼
回复
11楼
125A比较合适 这个并非定性 很多厂家样本建议的熔断器大小不一样 也有不少建议100A的 如果是确定厂家的话 就根据厂家样本定 没有的话 就按常规的125A选比较好
回复