剪力墙结构,地下一层有洞口,地上各层相应位置没有洞口,可以吗??
剪力墙结构,地下一层有洞口,地上各层相应位置没有洞口,可以吗??
2楼
如果洞口不太大,这是可以的,在计算时要注意在此设梁.如果洞口很大,则要注意此处类似转换梁,按转换梁要求进行设计,但主体结构可以不按框支剪力墙结构考虑.
最好把详细情况说清楚,这样别人也好提出建议.
回复
3楼
1 洞口上方为几十米高的深梁,无论抗剪还是抗弯,本身应该没有什么问题
2.注意支座两边墙体的轴压比是否满足,如不满足则要加大强厚,暗柱配筋应加强(新规范提倡对关键部位的安全等级进行提高)
3.如计算崁固端在+0.00,,建议洞口两边增设500X500端柱,洞口上方增设400x500框架梁,以弥补崁固部位的削弱
4,用pkpm中的剪力墙有限元模块对洞口处进行补充分析(其实很简单,点两点。取出这一品墙即可,往往要加强洞口上一层墙的配筋,有了这些分析,审图容易通过。
5.其实最常用的方法还是洞口两侧加柱子,洞口暗梁配筋加大,洞口上方一层墙配筋加大,有了这些措施,应该就可以了。
回复
4楼
这样做不好,与其地上10层都没有洞口,不如层层在同一位置都有洞口,再用填充墙堵上。
回复
5楼
比较倾向这个,要做的话,貌似要设置转换梁,别人教我的时候就不让下面有洞上面没洞的= =
回复
6楼
可以考虑上面剪力墙对应地方开洞口.
回复
7楼
我觉得事可以的,剪力墙整体性比较好的。再说上面每层都有梁的。
回复
8楼
学习……学习……
回复
9楼
经验不多,我一般都是层层设洞
回复
10楼
是可以的,好多地下结构是车库之类的,根本不可能上下剪力墙洞口一致,部分剪力墙到地下根本没办法生根。
回复
11楼
可以的,可以用构造措施解决。
回复