砌体结构留置临时施工洞口有哪些要求?规范条文
coc_72072829
2023年02月16日 08:41:34
来自于建筑施工
只看楼主

      在墙上留置临时施工洞口,限于施工条件,有时难免。如留置不当,必然削弱墙体的整体性,或造成洞口砌体变形,影响砌体受力和抗震性能,因此,对留洞位置和补砌要求均作了规定。  当墙体上留置临时施工洞口时,应符合下列规定: 1、墙上留置临时施工洞口净宽度不应大于1m,其侧边距交接处墙面不应小于500mm;


      在墙上留置临时施工洞口,限于施工条件,有时难免。如留置不当,必然削弱墙体的整体性,或造成洞口砌体变形,影响砌体受力和抗震性能,因此,对留洞位置和补砌要求均作了规定。
 当墙体上留置临时施工洞口时,应符合下列规定:
1、墙上留置临时施工洞口净宽度不应大于1m,其侧边距交接处墙面不应小于500mm;
2、临时施工洞口顶部宜设置 过梁 ,亦可在洞口上部采取 逐层挑砖 的方法封口,并应预埋水平拉结筋;
3 、对抗震设防烈度为 9度及以上 地震区建筑物的临时施工洞口位置, 应会同设计单位确定;
4、 墙梁构件的墙体部分 不宜留置临时施工洞口;当需留置时,应 会同设计单位确定