讨论一下,10KV的系统,在做耐压试验时,传感器是怎么处理的? 传感器能直接带上带电显示器在10KV系统中做42KV的耐压试验吗?我以前做KYN48试验时,都是直接带在系统中做耐压的,近来遇到施耐德的中置柜,耐压试验做不过去,也不知道怎么回事?请问哪位大侠有解?
讨论一下,10KV的系统,在做耐压试验时,传感器是怎么处理的? 传感器能直接带上带电显示器在10KV系统中做42KV的耐压试验吗?
我以前做KYN48试验时,都是直接带在系统中做耐压的,近来遇到施耐德的中置柜,耐压试验做不过去,也不知道怎么回事?请问哪位大侠有解?
2楼
传感器能直接带上带电显示器在10KV系统中做42KV的耐压试验
回复
3楼
传感器能直接在系统中做耐压的,带电显示器我们是短接起来接地.
回复
4楼
传感器是可以接在回路里做耐压实验的!耐压做不过就要仔细检查了!!可以一台一台的做就容易查处了!!
回复
5楼
三楼的,按你那么说的话,带电显示器短接起来接地做耐压试验,也就等于把它从10KV中分离出来做试验了,那你们是怎样对带电显示器进行测试的?
回复
6楼
带电显示器我是短接起来接地.
回复
7楼
传感器能直接在系统中做耐压的,带电显示器我们是短接起来接地.
同意你的说话,我也是这么做的。
5楼说的带电显示测试的测试,你可以在耐压的时候在刚加电压时看看带电显示亮不亮就可以了,都可以感应出让带电显示亮的电压。
回复
8楼
不用短接传感器能直接在系统中做耐压
回复
9楼
8楼的,有什么资料能说明这样做可以吗?我没短接带电显示器,直接做试验了,出问题了,打坏了传感器!
回复
10楼
正规的厂家出厂时,传感器上都贴有一标签,做耐压试验二次短接接地.
回复
11楼
传感器可以直接在系统中做耐压吗?有什么国标参考吗?
问个简单的问题
1.电压和电流互感器怎么做耐压实验?
2.你们的零序互感器是怎么检验的?
回复