地下室变配电室内照明采用带蓄电池日光灯,照明系统图上标注2*2.5,那是否充电电线就不需要了,还是两根火线并起来?
地下室变配电室内照明采用带蓄电池日光灯,照明系统图上标注2*2.5,那是否充电电线就不需要了,还是两根火线并起来?
2楼
双火线就可以了,不需单独设充电线,明白了吗?
回复
3楼
我认为是3根线:1根零线,1根充电火线,1根经开关的控制线。
回复
4楼
充电的相线只要不受开关控制可以实现,所以系统图上标2根就可以的。
回复
5楼
我认为是3根线:1根零线,1根充电火线,1根经开关的控制
回复
6楼
貌似浮充线在灯具内部实现
回复
7楼
浮从线应接入,不带电时灯亮
回复
8楼
电源图是没错,2根线分火零,但你应有一控制电箱,内有UPS,有电时用市电来照明,电池电不够时会自动充电;停电时UPS就从电池提供电。
回复
9楼
按现行规范,设计不合理。应有PE线
回复
10楼
算上PE线3根吧
回复
11楼
你的应急灯,是用应急组件供电的吗?
如果是的话,那就是三根线。
其中,一根是共用的零线,一根是正常照明时的火线,一根是给应急组件平时供电用的火线。
回复