12楼
树干式也有接头数量的限制,不宜太多,我也认为你图中的表示过于浪费。因为一类高层建筑本身提供双电源,如果此时采用4楼的做法,我认为这也是种对备用电源的一种浪费,而且应急照明每个灯具都加蓄电池,成本也较大。所以我认为一类高层应急照明还是双电源切换为主,加蓄电池为辅。对于人员密集场所,为了保证人员疏散的可靠性,疏散指示及部分灯具加蓄电池。我赞成8楼的,每三层放一个双切换,当然楼主可根据实际的应急负荷计算,也可四层放一个。
回复
13楼
接头数量越多,出问题可能性越大,尽量不要有这么多树干式。切换尽量不要超过3层。因为要保证消防时自动点亮的问题,要是4层一个的话,怎样保证着火层与上下两层自动点亮?
回复
14楼
反正楼梯间的灯也用不了多少电,全部点亮就行了。
回复