应急照明这样供电可否?
lanbai007
lanbai007 Lv.11
2006年07月05日 09:12:26
只看楼主

给一类高层建筑的应急照明供电?这样可否,树干式

给一类高层建筑的应急照明供电?
这样可否,树干式

1152061937435.gif

免费打赏
lanbai007
2006年07月06日 09:47:51
2楼
不值得说吗
我想问问树干式是否合适
回复
kanbudong
2006年07月06日 10:06:11
3楼
见过这样的做法,不过如果每层都设双切的话也太过奢侈了。。。
回复
mianyang
2006年07月06日 10:32:35
4楼
这样做是比较浪费的,1 是需要路线;2 增加了消防负荷量;3 增加了双电源切换开关,这一项将增加好多投资。
我认为可以一路电源+带蓄电池的灯具比较降低成本,施工也方便。
回复
chshj-23
2006年07月06日 10:54:06
5楼
支持4楼
回复
caoqq
2006年07月06日 11:26:49
6楼
有些事故照明,正常的时候由交流电源供电,若交流电源消失,则切换到直流电源供电。
回复
yjp8284
2006年07月06日 14:04:51
7楼
这样做是比较浪费的,1 是需要路线;2 增加了消防负荷量;3 增加了双电源切换开关,这一项将增加好多投资。
我认为可以一路电源+带蓄电池的灯具比较降低成本,施工也方便。
支持4楼太浪费了啊
回复
han2003
2006年07月06日 14:41:52
8楼
建议3层一个双切箱
回复
lanbai007
2006年07月06日 16:09:38
9楼

那样不算跨防火分区配电?
回复
lanbai007
2006年07月06日 16:15:22
10楼
我见过一个二十多层的楼
有人竟这样做了 且每层一个
我的感觉就是树干式接的太多了
有些不合适
所有出来问问大家
回复
clark0527
2006年07月09日 21:12:15
11楼
1.2.3在二楼做一个双切箱,以此类推,三层一个,链在一起