【请教】防烟楼梯间是算独立的防火分区还是算分开的防烟分区?
link05
link05 Lv.3
2011年09月13日 16:43:28
来自于通风排烟
只看楼主

消防合用前室、防烟楼梯间前室及防烟楼梯间是否算独立的防火分区还是算分开的防烟分区?由于标题字符数量限制,完整的问题如上,请见谅。该问题一直困扰小弟许久。在暖通审图和校对的时候审图公司经常提出这个问题:加压送风管直接出风机房穿越自行车库(火灾危险性较小的空间)后经防烟楼梯间前室(或消防合用前室)时,穿越穿越防烟楼梯间前室(或消防合用前室)及防烟楼梯间处应加装70℃防火阀。依据为:09技术措施,4.8.8条 机械加压送风管道和用于机械排烟的补风管道不宜穿过防火分区或其他火灾危险性较大的房间,当必须穿越时,应在穿过处设置防火阀,加压送风管道防火阀的动作温度为70℃,补风管道防火阀的动作温度可为280℃。

消防合用前室、防烟楼梯间前室及防烟楼梯间是否算独立的防火分区还是算分开的防烟分区?
由于标题字符数量限制,完整的问题如上,请见谅。建筑对此看法是防烟楼梯间及其前室和消防合用前室并不看做是一个独立的防火分区,那么如此看来,防烟楼梯间及其前室和消防合用前室是否可以仅仅看做是一个个防烟分区呢?
同时依此类推,这个问题可扩展至其他采用机械排烟补风措施且建筑不看做为独立防火分区的空间(如内走道与防烟楼梯间的之间的隔墙等)。
注:冒昧地先说一句,请不要以一切以审图意见为准之类的言辞来作为答复,毕竟审图的同行最初也是从设计及相关行业出道的,人无完人;同时,比起口头上的意见,我更愿意回帖的各位,把各抒己见的规范条文的依据也一起加上来,这样也便于我进行查询。
谢谢!
免费打赏
chengjingnan
2011年09月14日 21:27:04
12楼
版主. 请教下,我们有什么比较好的方法去学好设计呢?
回复
crazy_123456
2011年09月15日 08:50:40
13楼
消防的功能第一考虑出发点就是人的逃生功能。应该从这个功能考虑其他问题,而不是单纯按照规范层层钻牛角尖。说审图的过分要求之类也没有任何道理,无非是细节而已,退一步说人家也是为了安全,而不是想的刁难~
回复
仙鹤
2011年09月15日 09:15:29
14楼
感谢大家的讨论,正在做一栋35层的建筑,差点忽略了这个问题
回复
qq1943
2011年09月15日 15:41:33
15楼
一般都不单独分开算分区 穿风管的情况也少之又少吧
回复
hello_m
2011年09月16日 09:17:38
16楼
当然,我个人理解消防合用前室、防烟楼梯间前室及防烟楼梯间是应该被理解为独立的防火分区。原因也很简单,那些位置必须要保证人员安全疏散
回复
szhp54
2011年09月16日 12:11:00
17楼
防火分区是一定要用达到一定等级的防火分隔物进行分隔的,但采用了防火分隔不一定就是不同的防火分区。建筑设计中当防火分区面积超出时是可以将楼梯间及前室的面积扣除以满足要求,在防火分区未超出时,又可以将其含入同一防火分区,因而规范明确指出“8.5.3.2 穿越通风、空气调节机房 及重要的或火灾危险性大的房间隔墙和楼板处。(高规)”或见“10.3.12.3 穿越重要的或火灾危险性大的房间隔墙和楼板处;(建规)”应设置防火阀。但是这里的防火阀一般是指70°动作的阀,因此不能满足排烟或送风的要求,一定要穿越的话,可设置土建风道,及做个类似夹层的砼风道,一般100厚的砼板可满足防火分隔要求。
回复
mingren_76
2011年09月21日 11:44:31
18楼
进来学习一下,懂了防火分区与防烟分区的划分。
回复
易水寒zjh
2011年09月23日 19:08:06
19楼
楼梯间、前室都是防火的主要疏散通道、是消防时最重要的保护部位,那可是生命通道呀。我觉得不论从哪个角度说,都应该采取措施,不就让你装个防火阀么。
让我审图的话,根本不让你穿越
回复
saymand
2011年09月29日 11:43:38
20楼
楼梯间,前室都应该算作独立的防火分区
回复
auto_99
2017年07月20日 14:39:41
21楼
szhp54 发表于 2011-9-16 12:11 防火分区是一定要用达到一定等级的防火分隔物进行分隔的,但采用了防火分隔不一定就是不同的防火分区。建筑 …建筑设计中当防火分区面积超出时是可以将楼梯间及前室的面积扣除以满足要求,在防火分区未超出时,又可以将其含入同一防火分区,请问一下这句话从哪里找到依据,,手头有个项目,,建筑面积刚超过二千平米,,消防卡着…
回复

相关推荐

APP内打开