做为施工单位,不管是赚钱还是不赚钱,总会有偷工减料,但是要看你怎么偷,要偷得有把握,偷得不出问题。本人是做25米T梁桥,柱式墩,1.5米桩基。 一、很多人不知道有没有好好看配合比,如这C50配合比=水(168):水泥(431)::砂(612):碎石1(357):碎石2(832):外加挤(8.62),.我主要讲的是碎石。碎石1是357,但是你们要好好看配合比,这个是1-3的碎石,而832是0-5的,试验室是这样配的,你要按这样数据来,才会刚好过。如果你碎石1与碎石2重量调一下,砼肯定超标。还有水泥可以少20公斤。不管是试块或者回弹,保证你C55以上。
二、挖孔桩,如1.5米,我们是人工挖孔,要控制也孔径,然后护壁一定要从头做到尾,因为挖孔人不会给你做,你强要求做到底,这样灌孔桩时设计砼与实际砼比差不多是1:1.03.如果没有做护壁差不多是1:1.13.
三、钢筋,墩柱或者孔桩钢筋,箍筋间距调大一公分,如果设计是10CM,调大到11CM,肯定没有问题的,省好多钢筋的。
四、系梁、系梁砼可以低一点,一般没有人回弹的,或者基本是水下的,钢筋可以少一点,在打砼时可以抽掉几根,还有把系梁标高提5CM,我们破桩头少破5Cm,这样墩柱砼就可以少。
五、墩柱、控制好砼强度,保护层,竖直度,这个一定要做好,一点也没有得偷,因为人家检测你下部就是墩柱为主。
六、盖梁。钢筋一定要焊好,主筋,这个也没有得少,最最关健就是这个,砼强度,如果控制不好,砼开列,你这技术员就完了。
七、上部的T梁。大家一直认为要认真,这个是要认真,但最最主要的还是钢绞线,这个一定要拉好,压浆一定要压好,如果这个没有做好,你T梁相当报费,你以后可以天天睡不好觉了。T梁主要的是偷钢筋,如果波纹管定位筋,50Cm一个,这个就可以少。还有就是横隔板固定筋,这个也可以少,梁端头固定筋,有几根横筋,这个是可以少。我们一片梁差不多是6吨,这样搞一下差不多少五六百斤。还有一个就是梁顶上小小钢筋,就是预埋立起来的,这个可以少放。再说一次,钢绞线张拉压
浆,一定要按规范来。一定一定,不然一定会出事的。
八、桥面现浇横隔板,连续墩,防撞栏,湿接缝。这些钢筋可以少。防撞栏砼强底可以低一点,横隔板也一样。这些没有问题的。
九、桥面铺装,如果你们现在是钢筋的,最好去变更钢筋网片,一是强度高,二是数量可以少很多,我们160T,快省60T钢筋上。还有就是标高,如果桩基矮两公分没有问题,墩柱矮两分分没有问题,但是就是支座垫石,也要比设计矮一公分。还有一个是架梁时,每片梁,水准仪跟上,每片测两点,梁头梁尾。一定要比设计高半公分或者一公分,但不要太高,因为有的铺装才8CM。如果是15CM的可以提高点,T梁张拉时中间会起拱,太高了不好,如果提高一公分,我们桥是30米宽,500米长,30*500*0.01=150立方。如果一方是450元,那就省了67500元,这是不小数目啊,测量员工资那么高干嘛,就是能给你创造利益,这样省一公分,就可以发他一年工资了。
十、桥梁外观,全桥测量主要控制是桩基,你放完样后,自己合尺量一下,桩跟桩间距,还有就是墩跟墩间距,不要以后太宽了,梁架不上去,我就有碰过朋友这样的,桩基放样错误,重挖,这个一定要记住。二、就是支座垫石的中桩与标高,还有就是每片梁的标高,这个可以省砼,很关分健。
三、防撞栏,全桥漂亮不漂亮,就看防撞栏,不要以后没有什么,测量的就不管,你自己去看看有的高速的防撞栏,不成样,如果你防撞栏做好,领导一看就一定是个好桥。 做为技术员,搞工程是偷,但是你一定要懂得偷,哪里能偷,哪里不能偷,这就是你的任务,哪个是关健,哪个可以小事,你自己好好把握。我们这桥肯定不会按规范来做,但是桥检都超标,C30柱弹到C40,C50的T梁回弹到C60标号。小的不才,只是一些建议,不要上纲上线,也别来举报我。都是老板或者未来老板,一起交流交流下。顺便发两张我做的桥。