地下一层合用前室是2个单扇门,那么前室送风量是否可以为:13000*0.75*1.5=14625m³/h;加上防烟楼梯间的最小正压送风量16000m³/h,前室的开门风速达到1.25m/s了,大于0.7m/s了,那么我的风量想法对不对?我是想地下只有一层,楼梯间16000风量,前室14625风量算了,免得搞到设备太大影响层高。恩,即使不算楼梯间的风量,单14625风量,两个门洞风速也有1m/s了,那么达标了吧,就这么拥挤的前室,搞到风量18000以上也不是好事吧~
地下一层合用前室是2个单扇门,那么前室送风量是否可以为:13000*0.75*1.5=14625m³/h;加上防烟楼梯间的最小正压送风量16000m³/h,前室的开门风速达到1.25m/s了,大于0.7m/s了,那么我的风量想法对不对?我是想地下只有一层,楼梯间16000风量,前室14625风量算了,免得搞到设备太大影响层高。
恩,即使不算楼梯间的风量,单14625风量,两个门洞风速也有1m/s了,那么达标了吧,就这么拥挤的前室,搞到风量18000以上也不是好事吧~
[
本帖最后由 john3218 于 2011-9-15 11:33 编辑 ]
12楼
13000的基础风量是怎么来的?
回复
13楼
说的有道理
回复
14楼
《高层民用建筑设计防火规范》38页里面所说的最小风量值。
我试过站在13000风量的消防送风口下面,觉得吹得不太舒服
回复
15楼
回复
16楼
回复
17楼
回复
18楼
先不说风量问题,图纸有以下问题:
1.止回阀方向错误。
2.与平时空调新风井合用时,建议火灾时新风口(应设电动阀)应电动关闭,确保正压送风安全。
3.如果消防电梯下地下室,应是合用前室,那么楼梯间及合用前室应分别送风,防火阀距防火墙太远。
另外,风量问题楼梯间的可比规范小一些,前室建议按高规表格选取。
回复
19楼
共用风井?
回复
20楼
我认为 地上面跟地下面加起来,刚上了一个培训班,老师也是这样认为的。
回复
21楼
其实个人认为风速大点没有关系,重要的是压差问题,人员疏散的时候那里会顾及那么多感受,风速总不能把人吹跑吧
回复