地下一层合用前室是2个单扇门,那么前室送风量是否可以为:13000*0.75*1.5=14625m³/h;加上防烟楼梯间的最小正压送风量16000m³/h,前室的开门风速达到1.25m/s了,大于0.7m/s了,那么我的风量想法对不对?我是想地下只有一层,楼梯间16000风量,前室14625风量算了,免得搞到设备太大影响层高。恩,即使不算楼梯间的风量,单14625风量,两个门洞风速也有1m/s了,那么达标了吧,就这么拥挤的前室,搞到风量18000以上也不是好事吧~
地下一层合用前室是2个单扇门,那么前室送风量是否可以为:13000*0.75*1.5=14625m³/h;加上防烟楼梯间的最小正压送风量16000m³/h,前室的开门风速达到1.25m/s了,大于0.7m/s了,那么我的风量想法对不对?我是想地下只有一层,楼梯间16000风量,前室14625风量算了,免得搞到设备太大影响层高。
恩,即使不算楼梯间的风量,单14625风量,两个门洞风速也有1m/s了,那么达标了吧,就这么拥挤的前室,搞到风量18000以上也不是好事吧~
[
本帖最后由 john3218 于 2011-9-15 11:33 编辑 ]
2楼
回复
3楼
前室和楼梯间风量累加后核算门洞风速?这是哪里提供的算法?
前室和楼梯间的门不会同时开启的。
回复
4楼
前室就计算前室的,楼梯计算楼梯的,和规范查表风量比较取大值!
回复
5楼
貌似我的风量符合《人民防空工程设计防火规范》19、63、64页所描述的风速,余压;同时也符合《高层民用建筑设计防火规范》38页里面所说的最小风量值。
我试过站在13000风量的消防送风口下面,觉得吹得不太舒服,一些老同事选了18000风量的风机,不知实际对着人吹会是什么感觉。
回复
6楼
的风量符合《人民防空工程设计防火规范》19、63、64页所描述的风速,余压;同时也符合《高层民用建筑设计防火规范》38页里面所说的最小风量值。
我试过站在13000风量的消防送风口下面,觉得吹得不太舒服,一些老同事选了18000风量的风机,不知实际对着人吹会是什么感觉。
回复
7楼
吹风的感觉和风量没有直接关系吧?主要还是风速影响人的感觉。一种说法规范规定送风口的风速也是从人的舒适考虑的。与风量没关系
回复
8楼
消防疏散的时候还会考虑舒适度?只要不影响人员正常疏散就可以了。
回复
9楼
同意版主
回复
10楼
你这怎么只有一个正压送风井。
回复
11楼
送风井在前室附近,同时也是车库补风井,和车库补风机共用一进风井。
回复