地下一层防烟楼梯间靠外墙,在一层开2㎡的窗就不需要加压送风机了?
john3218
john3218 Lv.7
2011年09月09日 11:55:46
来自于通风排烟
只看楼主

地下一层防烟楼梯间靠外墙,在一层那里有2㎡的窗,但是地下前室没有窗,哪个需要正压送风?好像挺符合规范说不用正压送风的?

地下一层防烟楼梯间靠外墙,在一层那里有2㎡的窗,但是地下前室没有窗,哪个需要正压送风?好像挺符合规范说不用正压送风的?
免费打赏
农民
2011年09月15日 11:05:28
12楼

风机旁通也可以,但那个做起来更麻烦,是要在保证风量、余压的前提下调整旁通阀的开启度,难度较大。余压阀设定好压力就可以了,设余压阀也是有要求的,第一,要在余压阀前安装防火阀且阀与洞口之间的缝隙要做防火处理。第二,余压阀排放方向要从高向低处排,不能搞错了。(楼梯间排至前室。前室排至走道。)
回复
ybs056
2011年09月16日 20:29:26
13楼
是否需要设置加压送风是规范说了算,而不是建筑要求。