地下一层防烟楼梯间靠外墙,在一层那里有2㎡的窗,但是地下前室没有窗,哪个需要正压送风?好像挺符合规范说不用正压送风的?
地下一层防烟楼梯间靠外墙,在一层那里有2㎡的窗,但是地下前室没有窗,哪个需要正压送风?好像挺符合规范说不用正压送风的?
12楼
风机旁通也可以,但那个做起来更麻烦,是要在保证风量、余压的前提下调整旁通阀的开启度,难度较大。余压阀设定好压力就可以了,设余压阀也是有要求的,第一,要在余压阀前安装防火阀且阀与洞口之间的缝隙要做防火处理。第二,余压阀排放方向要从高向低处排,不能搞错了。(楼梯间排至前室。前室排至走道。)
回复
13楼
是否需要设置加压送风是规范说了算,而不是建筑要求。
回复